Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка кабеля в земле требования к кабелю -Шв, -В, -Бб, - в трубе.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
newrafael2015
Господа подскажите в каких требованиях кабели в земле прокладываются с маркировкрой -Шв,-В,-Бб а также в трубе??
Подскажите где можно почитать??
балбес3013
Я обычно аргументирую этим пунктом ПУЭ:
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.