Помогите пожалуйста, при расчете систем дымоудаления из коридора мы считаем, что пожар возникает на одном из этажей, а на других этажах пожара нет и клапаны закрыты. В итоге расход системы берется как для одного этажа. А если возникнет такая ситуация (что вполне реально), пожар сразу на нескольких этажах и как тогда сможет работать система дымоудаления из коридоров, если все клапаны откроются. Или правильнее считать систему на один этаж, не объединяя этажи. Помогите разобраться
timofeyprof
23.12.2015, 15:34
"Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека."/СП 7.13130.2013