Помогите пожалуйста, при расчете систем дымоудаления из коридора мы считаем, что пожар возникает на одном из этажей, а на других этажах пожара нет и клапаны закрыты. В итоге расход системы берется как для одного этажа. А если возникнет такая ситуация (что вполне реально), пожар сразу на нескольких этажах и как тогда сможет работать система дымоудаления из коридоров, если все клапаны откроются. Или правильнее считать систему на один этаж, не объединяя этажи. Помогите разобраться
timofeyprof
"Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека."/СП 7.13130.2013