sanja_k
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста во встроенной котельной для 3-х этажной гостиницы (реконструкция памятника архитектуры) мощностью 300кВт какие котлы брать с открытой или закрытой камерой сгорания? Может быть я не все проштудировал, и запрета на применение котлов с открытой камерой я не нашел, а вот эксперт ссылается на СП41-108-2004 и СП60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» по которым получается, что разрешается использовать только котлы с закрытой камерой сгорания. Тогда надо будет брать 3 конденсц-х котла, а как правильно организовать дымоудаление: коаксиалом или в раздельную систему?
timofeyprof
Цитата(sanja_k @ 29.12.2015, 5:05) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста во встроенной котельной для 3-х этажной гостиницы (реконструкция памятника архитектуры) мощностью 300кВт какие котлы брать с открытой или закрытой камерой сгорания?

при чем тут поквартирное отопление? требования СП распространяются на поквартирное отопление, а у вас автономный (индивидуальный) источник теплоснабжения. Не требуется нормами закрытая камера сгорания, но требовалась ранее (в СНиП 31-06-2009) закрытая топка, т.е котлы с дутьевыми горелками.