Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита двигателей от перегрузок
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
newrafael2015
5.3.55. Для электродвигателей переменного тока должна предусматриваться защита от многофазных замыканий (см. 5.3.56), в сетях с глухозаземленной нейтралью - также от однофазных замыканий, а в случаях, предусмотренных в 5.3.57 и 5.3.58, - кроме того, защита от токов перегрузки и защита минимального напряжения.

Защита двигателей от :
КЗ
перегрузки
мин напряжения
Друзья можно ли защитить двигатель автоматический выключателем если в нем есть тепловой расцепитель. Например IC60N\H\L.
В том случае если не предусмотрена дистан управление , реверс, пост управления.
Нужно ли ставить маГнитный пускатель с тепловым расцепителем??
SVKan
Автоматом защитить можно, но не таким...

Брать автомат для двигателя. Там тепловой расцепитель аналогичен применяемому в тепловых реле к контакторам. То есть или тепловуха к контактору (плюс автомат для защиты от КЗ) или автомат для двигателя.

Модульные автоматы типа указанных (IC60) для защиты кабеля предназначены. Там характеристики теплового расцепителя (по уровням тока и времени отключения) такие, что двигатель сгорит синим пламенем, а автомат даже не чихнет...

Valmon
а вот такой вопрос, в насосах до 2-х киловатт есть тепловое реле интегрированное, в этом случае не нужно защищать?

а вот такой вопрос, в насосах до 2-х киловатт есть тепловое реле интегрированное, в этом случае не нужно защищать?