Полная версия этой страницы:
адиабатный увлажнитель в ЧПЗ
Здравствуйте.
В памяти мелькает воспоминание, что где то запрет на использование оросительных камер для увлажнения чистых помещений (склад лекарств). Только пароувлажнение.
Перерыл нормативы - не нашел. Может я зря паникую???))
Не зря. Адиабата это всегда негигиенично, влажно. Плесень, микробы и прочую муть развести очень легко. А вытравить потом очень сложно. И не факт что удастся.
Поэтому только чистый пар
Ну интуиция это хорошо, но норматив все таки лучше)))) а что не запрещено то разрешено, и сравнивая эл.нагрузку на увлажнение, убедить зака в применении пароувлажнителя практически не реально......
А что есть норматив, о том что нельзя разливать бензин в деревянном доме и поджигать его, что бы погреться? Это тоже гораздо дешевле, чем систему отопления делать.
Читайте нормативку по пунктам. Прямого заперта не найдете, но есть много косвенных указаний на качество воздуха подаваемого в чистое помещение и нормы про воздух в самом помещении и его контроле
coverart
27.2.2016, 20:24
А если применить много много ультрафиолета. Как думаете???
PS Давно вопрос интересует по адиабатному, да все объекта не попадалось поэкспериментировать.
coverart
27.2.2016, 20:50
Давно вопрос интересует по адиабатному, да все объекта не попадалось поэкспериментировать. Корячился один объект на наших уральских северах. Там система вентиляции была спроектирована и построена немцами(я так думаю), двигатель вентилятора был немецкий аж 1909 года. Дык увлажнитель/охладитель представлял из себя две сетки из нержи между которыми была набита стружка тоже из нержи. А ороситель представлял из себя несколько паралельных труб с дырочками, которыми орошалаль вся эта конструкция. Подача воды из ХВС, регулировалась крантиком. Так вот было. Но не срослось.
Цитата(coverart @ 27.2.2016, 20:24)

А если применить много много ультрафиолета. Как думаете???
А вот стоит ли создавать проблему, что бы потом ее героически решать??!! И не факт что удастся ее решить на 100% в итоге.
На бумаге может все и гладко будет, но практика вещь капризная и не факт, что ваши теоретические решения сработают практически
В СНиПе "Учреждения здравоохранения" прописано, что в помещениях с нормированной относительной влажностью воздуха, увлажнение осуществляется парогенерационными установками.
ashikhmin
20.7.2016, 14:46
СП 158.13330.2014
7.2.3.18 Относительная влажность воздуха в зимнее время в палатах, не указанных в 7.2.3.17, принимается в пределах 40%-60%. Для остальных помещений медицинских организаций относительную влажность воздуха следует принимать по ГОСТ 30494, СанПиН 2.2.4.548.
Во избежание роста микрофлоры в приточном воздухе в холодный период года, увлажнение воздуха следует осуществлять паром, приготовленным в электрических парогенераторах из воды питьевого качества.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.