Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Периодически не включается свет с выключателей.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
ZUXZUX
Объект работал около года без проблем.
С недавнего времени появилась следующая проблема:
Периодически то с одного выключателя, то с другого не включается та или иная группа.
При выезде на объект все работает нормально.
Подскажите у кого какие мысли?
Со слов заказчика недавно меняли узел учета. Поставили счетчик АВВ.
Посмотрев на счетчике параметры питающей сети, смутило только фазное напряжение, оно около 240В почти по каждой фазе.
Но при этом все работало.
jupe5672
Выключатели не подвергаются отрицательным температурам?
ZUXZUX
Выключатели находятся в частном жилом доме.


Краем уха узнал, что в поселке ведутся электромонтажные работы по внешним сетям.
Но как это м.б. связано с питанием шины KNX и (или) активаторов.
Точнее непонятно локальное пропадание управления с выключателей.
jupe5672
1. Стена промерзает, в выключателе образуется иней. Со временем тает.
2. Тараканы. Со временем отсыхают.
ZUXZUX
Дом жилой с положительной температурой.
В доме прислуга круглые сутки.
jupe5672
Остаются тогда два варианта:
1. Механизмы выключателей
2. Где-то слабый контакт (меряйте сопротивления цепей).
Melnikov
Посоветуйте пользователям снять накладку с контроллера и снова поставить, как правило это плохой контакт в разъеме PEI, если гуляет влажность, или повышенная очень часто проблема именно в этом.
ZUXZUX
Попробуем.
Но проблема в том, что на выключателе допустим 4-клавиши.
Со слов заказчика, как пример: при нажатии на 1,2 и 3 свет включается, а при нажатии на 4 -нет.
Проследить, что делает активатор, заказчик не в состоянии.
При личном присутствии на объекте все работает.

Есть подозрение, что фаза на объекте отваливается.
jupe5672
Цитата(ZUXZUX @ 10.3.2016, 16:43) *
Есть подозрение, что фаза на объекте отваливается.

Если выключатель установлен как положено - на фазном проводе, то один выключатель - одна фаза.
Или у Вас он какой-то особенный?
fiber
Цитата(jupe5672 @ 10.3.2016, 13:15) *
Или у Вас он какой-то особенный?

Речь про KNX-сенсор, не про обычный выключатель..
leonid
Если объект старый, то проблемы могут быть просто с уже плохими контактами (механика или резина) выключателей. Вариант - если есть статистика, что где не работает, - переставить накладки местами.

"Чудес не бывает. Бывают плохие контакты" (с)
Glory
Включи мониторинг шины, посмотри проходят ли телеграммы при нажатии, отрабатывает ли актуатор, приход ли фидбэк. После этого делай выводы. Как я понимаю, в этой ситуации всё придётся мониторить удаленно.
ZUXZUX
Добрался до объекта.
С выключателями все в порядке.
Клавиша шлет телеграмму, а фидбэк не получает. (поэтому и светодиод на ней не реагирует)
Лезу в щит 3-го этажа, активатор в ручном режиме работает (JUNG)
По шине нет..., не проливается.
Снял питание с шины и с активатора, включил, пролил
На этом этаже заработало.
Но на двух других отвалились: на одном два, на другом один.
(Да еще есть рядом дом типа баня в два этажа в этой же сети)
Диагностикой пробую достучаться до активаторов - устройство не найдено.
Грешил на БП.
Заменил на АВВ SV/S 30.640.5.1- потестил через него шину, все нормально.
Откинул все активаторы от KNX, стал подключать по одному-результат ноль.

Ну все думаю приплыли, активаторы снимать и под замену, но как заказчику сказать
и без света оставить.

Вырубил питание с активаторов и пошел покурить...
Прихожу и на входе пощелкал выключателем и о чудо, получил фидбэк.
Пошел отключил все питание от всех активаторов, затем включил.
И о чудо все заработало...


ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
1. Может ли активатор при перенапряжении (по питанию активатора 220В) уходить в защитный режим?
2. Так как я забыл после всего проделанного, попробовать перезалить его. т.е. диагностикой опробовать отвечает он или нет.
У меня закрались сомнения, что это его лебединая песня- по программированию.
У кого были такие случаи?
Melnikov
Защитного режима у устройств нет, а вот зависать иногда - это они могут. Одним из пунктов инструкции по эксплуатации объекта ватоматики не поленитесь описать заказчику как сбросить кратковременно питание шины, для ее перезагрузки, это реально помогает. А еще рекомендую проверить напряжение в шине, особенно когда включаете питание или запускаете центральную функцию, при пониженном напряжении устройства легко могут зависнуть.
Konstantin_X
Угадаю артикул JUNG- 2316.16 REGHE-по эти изделиям прошел брак BCU. Представительство меняет вне срока гарантии. У меня таких изделий было несколько, именно так они себя и ведут. см. картинку, партия c V03
4ertjaga_88
Такое встречал у гировских диммеров,но там грешу на периодичные коротыши
Zoro
Все просто- емкости... Конденсаторы сохнут... Сейчас еще хорошо, сбой по питанию- и что то подвисло... Дальше думаю будет хуже- вообще нечего не реагировать будет...
magor
Тоже JUNG 2316.16 REG HE и именно V03 unsure.gif

Konstantin_X, подскажите контакты представительства, если не сложно!

Спасибо!
Konstantin_X
Если Вы покупали товар в представительстве, то Вам туда. Если нет, то к продавцу, а он уже по цепочке отправит товар на замену. Ну, а координаты здесь: www.jung-russia.ru
magor
Konstantin_X - спасибо!!!
Glory
Цитата(4ertjaga_88 @ 15.3.2016, 1:28) *
Такое встречал у гировских диммеров,но там грешу на периодичные коротыши


А вот у Гировских диммеров есть защитный режим. Выводится диммер из него ручным сбросом питания нагрузки.
4ertjaga_88
абсолютно верно)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.