К.Д.
Добрый день всем!

Первый раз нарвался на такого эксперта, но сразу вошел в ступор. Имеется газовая котельная, которые всю жизнь определялись по своему СНиПУ (СП) как категория Г. И вдруг требуется расчет категории по СП 12.13130. Причем на основании того. что по ФЗ-123 в помещении обращаются горючие газы. которые могут... все ссылки на определение категории Г, что они в качестве топлива используются отметает. Пожарники насчитали по методике СП 12.13130. которая не учитывает наличие ЛСК давление взрыва 932 кПа, поскольку ни на один сигнализатор загазованности, промреле или эм/клапан нет заверенного производителем показателя надежности менее 1 миллиона. В итоге по приложению приходится считать. что газ прет ажно 2 минут всем сечением, прежде чем его перекроют.
И даже тот факт, что объем вышедшего газа равен объему котельной не успокаивает дятла, хотя взрываться без кислорода очень проблематично.
Может какие-то разъяснения на эту тему были, или какие-то еще есть способы отмазаться?
timofeyprof
Если в нормативных документах есть "белое пятно" рано или поздно обязательно найдется умник который будет этим пользоваться и чаще всего не из-за благих намерений, а из желания показать себя. Нет ни каких объективных причин для изменения категорий газовых котельных, кроме формулировки нормативного требования в СП12. По СНиП II-35-76* на протяжении более 30 лет для котельного зала принималась категория Г. Что то за последние 10 лет изменилось в худшую сторону (статистики по ЧС резко ухудшилась?), из-за чего нужно теперь рассчитывать и принимать категорию В?
Были подобные темы на форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1178529
Формально возможно и правильно что нужно рассчитывать категорию, но практически смысла нет.
К.Д.
Тема есть, решения нету(((
По расчетам реально А получается практически всегда, если не приплетать сюда расчеты надежности по теории вероятности (для которых опять таки нету нотариально-заверенных МЧС скриншотов). Из любой трубы Ду100 среднего давления среднестатистическая котельная заполнится за те 120с. которые нужны Крепкому орешку. чтобы спасти родное производство.
А самое тупое в этой истории то, что в помещение категории А запрещено заводить газ, так что пора закрыть все действующие котельные и изобрести телепортацию с улицы в топку, обязательно в жидком вакууме класса НГ blink.gif
timofeyprof
видимо эксперт на сайт пожарников заходил в соответствующую тему, оттуда и ноги:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=11158
я еше подумал, что где то уже видел подобное обоснование завышенной категории для котельной :rolley es:
К.Д.
Читал я эту тему, по мне так люди вообще не в теме. Самозабвенно обсуждают, как тушить котельную. которую нельзя построить по газовому Техрегламенту и СП.
timofeyprof
У вас два варианта: пойти на поводу у эксперта, и запроектировать дорогую котельную, или направить запрос в МЧС и Минстрой, но так, чтобы не получить отссылку к расчетам по СП12. Можно, между прочим, и ваше СРО к этим действиям сподвигнуть - это их прямая обязанность.
К.Д.
А ее невозможно запроектировать по причине прямого запрета на категорию А. Сейчас считаем взрыв при "типа дублировании" систем с временем срабатывания 2с. Если выйдет больше 5 кПа, то пусть начальник экспертизы озадачится странным фактом наличия котельных в природе. Ну или пенделя даст "эксперту" )))
timofeyprof
Цитата(К.Д. @ 16.3.2016, 15:20) *
А ее невозможно запроектировать по причине прямого запрета на категорию А. Сейчас считаем взрыв при "типа дублировании" систем с временем срабатывания 2с. Если выйдет больше 5 кПа, то пусть начальник экспертизы озадачится странным фактом наличия котельных в природе. Ну или пенделя даст "эксперту" )))

держите в курсе. особенно интересна реакция начотдела экспертизы)