Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обратный осмос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Моцарелла
Доброго времени суток!
Возникли проблемы с концентратом из установки обратного осмоса. Идет большое превышение по перманганатной окисляемости и железу. С пермеатом все в порядке, вода на входе тоже соответствует регламентируемым нормам. Какими способами возможно снизить завышенные показатели?
В качестве примера:
Вода на входе в УОО: Жесткость 0,02; Солесодержание 482; Окисляемость 3,5; Железо 0,07; Темп 28; рН 7,6
Пермеат: Жесткость <0,01; Солесодержание 5,67; Окисляемость 0,1; Железо отсут; Темп 27; рН 6,07
Концентрат: Жесткость <0,2; Солесодержание 3070; Окисляемость 17,6; Железо 0,33; Темп 25; рН 8,41
Нормы по концентрату. окиcляемость <5, железо < 0,1
nick2
чем вас показатели не устраивают?

химмойку давно делали? соотношение пермиат/концентрат какое? мембран сколько? типоразмер?

можете коэффициент отбора снизить, тогда концентрат разбавится.

если совсем сливать некуда - обрабатывайте концентрат.


Моцарелла
Не устраивают показатели тем, что они выше наших же регламентированных норм. Приехал аудит из управляющей компании и навтыкал и дал указания устранять отклонения.
Чтобы дать более полную картину, опишу всю систему
Вода приходит и нашего цеха ЛОС
В поток воды дозируется коагулянт и вода проходит фильтр грубой очистки, затем на колонны ультрафильтрации
После них вода направляется в колонны умягчения перед ними в поток дозируется нейтрализатор хлора
После умягчения вода подается на осмоса KROS12000, перед ними установлен датчик определения жесткости, в случае превышения жесткости более 0,2 дозируется антисколант, работает в автомате.
Пермеат подается в деаэратор и далее через узел коррекции в котел
Концентрат подается на установку осмоса второй ступени KROS5000
От него пермеат идет в начало цикла водоподготовки
Концентрат сливается в солевую емкость и на утилизацию.

В первом сообщение показатели на входе и на выходе в УОО KROS12000

Хим мойку не делали т.к. 2-3 недели назад поменяли все мембраны на новенькие
3 модуля в каждом по 3 мембраны. Остальную информацию надо уточнить.

Основная версия начальника цеха в том, что поступает вода несоответствующего качества, но по нормам его же регламента она соответствует. Может быть мы упускаем какой то важный анализ? Мы делаем на окисляемость, солесодержание, жесткость, железо ну и температура, рН

chea
Может, лето пришло, и в тепле всякие живности развелись?))
Чем решилось, напишите, пожалуйста, оч. интересно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.