stolbovvo
17.6.2016, 12:45
Добрый!
Частотник ABB ACS150.
Достала ошибка F0018. Не подскажете, как зайти в скрытое меню и отключить эту защиту?
Сначала надо проверить работу вентилятора и внутренности ПЧ почистить, найти причину перегрева ПЧ, а отключить внутренний термистор себе дороже.
stolbovvo
17.6.2016, 14:49
это все проверено. нужно просто отключить)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.