Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поиск Станция очистки сточных вод АЧБ 120
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
boss4349
Я киповец, повесили на обслуживание АЧБ 120. Ни одной схемы не дали и не добиться. Может кто сталкивался с с этой станцией очистки сточных вод с мелкопузырчатой аэрацией АЧБ 120.
Urchi_Purchi
встрял
boss4349
Цитата(Urchi_Purchi @ 19.6.2016, 14:25) *
встрял

Сам знаю helpsmilie.gif
Urchi_Purchi
Ну а что там, всё вроде на релюшках, поплавки в емкостях проверить по уровню и расходомеры если есть. В чём вопрос?

Кстати, что за "Запрос на удаление ила"?
boss4349
Первая воздуходувка работает минуту- полторы и с аварией переходит на вторую. Проверил клещами ток, в пределах 2,7А, тепловое выставлено на 3.2А. Мне бы схему.
Urchi_Purchi
Схем нет, к производителю попробуйте обратиться. Если получится побольше фото по оборудованию и документации выложить, то может получится по фотографии отладить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.