Я киповец, повесили на обслуживание АЧБ 120. Ни одной схемы не дали и не добиться. Может кто сталкивался с с этой станцией очистки сточных вод с мелкопузырчатой аэрацией АЧБ 120.
Urchi_Purchi
19.6.2016, 14:25
встрял
Цитата(Urchi_Purchi @ 19.6.2016, 14:25)

встрял
Сам знаю
Urchi_Purchi
21.6.2016, 10:31
Ну а что там, всё вроде на релюшках, поплавки в емкостях проверить по уровню и расходомеры если есть. В чём вопрос?
Кстати, что за "Запрос на удаление ила"?
boss4349
21.6.2016, 10:35
Первая воздуходувка работает минуту- полторы и с аварией переходит на вторую. Проверил клещами ток, в пределах 2,7А, тепловое выставлено на 3.2А. Мне бы схему.
Urchi_Purchi
22.6.2016, 23:38
Схем нет, к производителю попробуйте обратиться. Если получится побольше фото по оборудованию и документации выложить, то может получится по фотографии отладить.