Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разведение реагентов очищенными стоками
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
miter
Добрый день, коллеги.

Подскажите, можно ли разводить реагенты (флокулянты/коагулянты), применяемые на хозбытовых очистных, очищенными стоками?
Обычно заказчик не желает тянуть водопровод к очистным, особенно при небольшой производительности. Знаю, что многие закладывают такие решения в проекты, но как-то пока что не удалось наблюдать сооружения, где эти узлы действуют smile.gif
andrey R
Горячей водой же разбавлять надо, особенно флокулянты. А греть стоки не здорово. Ну и по любому водопровод нужен, санузел то будет? Бытовые помещения для персонала, да хоть сторожка сторожа - ему как без воды?
Urchi_Purchi
Эксплуатация выдаст замечания: качество очистки изредка не удовлетворяет по ВВ и иногда забивает всас; нечем мыть рабочие конечности операторам; в случае попадания реагентов на слизистые и органы зрения операторам безопаснее прибегнуть к коллективной уринотерапии
miter
Цитата(andrey R @ 4.7.2016, 17:33) *
Горячей водой же разбавлять надо, особенно флокулянты. А греть стоки не здорово. Ну и по любому водопровод нужен, санузел то будет? Бытовые помещения для персонала, да хоть сторожка сторожа - ему как без воды?


Цитата(Urchi_Purchi @ 4.7.2016, 19:27) *
Эксплуатация выдаст замечания: качество очистки изредка не удовлетворяет по ВВ и иногда забивает всас; нечем мыть рабочие конечности операторам; в случае попадания реагентов на слизистые и органы зрения операторам безопаснее прибегнуть к коллективной уринотерапии


Звонил поставщикам Праестола, говорят, не нужна горячая вода, в холодной вполне можно. Единственное что наличие взвешенных приведет к их укрупнению уже в расходном баке с последующим выпадением в осадок там же и забиванием трубок дозации. Думаю решить эту проблему можно установкой какого-нибудь простого фильтра на трубе. Пусть даже фильтр придется менять раз в месяц, но это все равно дешевле, чем тянуть несколько сотен метров водопровода под землей, где к тому же территория уже благоустроена.
Персонал обычно появляется на сооружениях раз-два в сутки, а так они сидят где-нибудь в административных зданиях неподалеку, где и туалет, и душ, и диванчик, либо в бытовках с биотуалетами рядом. Умывальник на самих сооружениях на привозной воде в баке над раковиной, литров на 15-20.
Сооружения на 100 - 500 м3/сут.
OXIDOK
Зависит от качества очищенного стока. Если ВВ меньше 3 мг/л и БПКполн меньше 3, то можно
miter
Цитата(OXIDOK @ 6.7.2016, 15:11) *
Если ВВ меньше 3 мг/л и БПКполн меньше 3, то можно


Вот и хочу фильтр поставить, чтобы снять ВВ и, соответственно, БПК взвешенных.

Т.е. получается, в принципе, нет преград для реализации такого механизма? Это я и хотел услышать smile.gif
Спасибо
OXIDOK
Если Вы уверены, что сооружения будут стабильно выдать указанное выше качество, то нет преград :-)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.