Добрый день.
Разъясните причины по которым ИИ может интенсивно снижается, если не затруднит объясните как влияет температура в аэротенке на ИИ. В том году летом ИИ упал до 40, в этом видимо тоже собирается. Обычная температура в аэротенке до лета 19-25 градуса, летом 32.
miter
Цитата(Моцарелла @ 6.7.2016, 16:04) *
Добрый день.
Разъясните причины по которым ИИ может интенсивно снижается, если не затруднит объясните как влияет температура в аэротенке на ИИ. В том году летом ИИ упал до 40, в этом видимо тоже собирается. Обычная температура в аэротенке до лета 19-25 градуса, летом 32.


Минерализация, как я понимаю. Высокий возраст ила приводит к повышенной его минерализации при повышении температуры. А чем больше минерализация (зольность), чем лучше ил оседает.
OXIDOK
Если зольность на более 40%, то радуйтесь, что падает индекс. Что Вас смущает?
Моцарелла
на сегодня зольность 35%, руководство смущает, что он индекс падает, а мы ничего не предпринимаем. Боятся что он упадет ниже колен. До каких значений ИИ может снизиться и как его удержать в стабильности?
OXIDOK
нормальная у вас сейчас зольность, иловый индекс - больше 70. Вы чего боитесь? По Вашим данным до 15.06.16 иловый индекс 90. У вас какая ситуация с качеством очищенных вод?
Моцарелла
С качеством очистки все нормально. ХПК на входе 220 на выходе 70, азот на входе 8,70 на выходе 0,44, фосфор на входе 2,59 на выходе 0,52. взвешенные на выходе 10. Боимся что все испортится. за вчера ИИ 69 m-2,6 V-180, сегодня ИИ 67 m-3,0 V-200. Хотелось бы узнать конкретную причину почему ИИ снижается
miter
Цитата(Моцарелла @ 7.7.2016, 18:32) *
С качеством очистки все нормально. ХПК на входе 220 на выходе 70, азот на входе 8,70 на выходе 0,44, фосфор на входе 2,59 на выходе 0,52. взвешенные на выходе 10. Боимся что все испортится. за вчера ИИ 69 m-2,6 V-180, сегодня ИИ 67 m-3,0 V-200. Хотелось бы узнать конкретную причину почему ИИ снижается


Чуть раньше, при более высоком ИИ качество очистки таким же было или чуть получше/похуже? И что за сток вообще? Те самые мембраны на дне или уже другое что-то?
Моцарелла
Да, да точно те самые мембраны. Сток тот же. Когда ИИ был до 90, то самое превышение по фософру до 1,5 мг/л на выходе было о котором я еще в прошлой теме писал. А вот уже неделю 0,2-0,4 мг/л. А в остальном качество не изменилось. Мембраны только собираемся убрать на следующей неделе
Urchi_Purchi
Предположу: с повышением температуры уменьшается растворимость кислорода, увеличиваются безкислородные зоны и ил придерживает фосфор в себе не расворяясь в фосфаты. Может быть летом почаще выводить ИАИ. А на рН и растворенный КРК есть данные во времени?