vit19
День добрый всем!
Вопрос такой, строится водовод, походит по лесу, в дальнейшем при эксплуатации будет проблематично найти трассу и сооружения (колодцы камеры) какими нормами регламентируется установка указателей столбиков и подобным сигнальным оборудованием.
Aerl
Цитата(vit19 @ 13.7.2016, 9:06) *
День добрый всем!
Вопрос такой, строится водовод, походит по лесу, в дальнейшем при эксплуатации будет проблематично найти трассу и сооружения (колодцы камеры) какими нормами регламентируется установка указателей столбиков и подобным сигнальным оборудованием.


Ну в лесу просека наверное будет, я когда по полю шел пытался реперные указатели как на газе делать, но наш водоканал завернул. А так горловину камер и колодцев просто можно поднять повыше, скажем на 0,5 или 1м от земли, не прокатит?
Водяной
СанПиН 2.1.4.1110-02
2.4.1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Разделы 13, 14 СП42.13330.2011

СН 456-73 НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ И
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ