Здравствуйте!
На жилой квартал общий водомер, в каждом доме свой, но уже внутреннего учета. Ввод выполнен на отметке +1.000 от чистого пола водомера, то есть типовая компановка не подходит ни коим образом. Заказчик согласовал приложенный узел Нажмите для просмотра прикрепленного файла , но требует что бы в штампе был шифр рабочей документации этого объекта. Водоканал эти (домовые) водомерные узлы принимать не будет, только центральный.

По этому прошу просветить: как правильно привязывать типовые листы (в частности ЦИРВ02А.00.00.00) к объекту?
yulki
Правильно типовые узлы записывать в ссылочные документы, согласно п.4.2.8 ГОСТ Р 21.1101-2013.
Мы всегда пользуемся примечанием к этому пункту, пишем ЦИРВ в прилагаемые и передаем заказчику нужные листы. Если внимательно посмотреть этот альбом, то там учтены все возможные варианты компоновок, прорисовывать что-то дополнительно не нужно.
В вашем конкретном случая я бы этот узел добавила в комплект рабочих чертежей, позиции - в спецификацию, все с шифрами вашего объекта