law911
Коллеги, прошу прояснить один момент: при разработке мероприятий по выносу водоводов на поверхность / перекладке (трубопроводы водооборотных блоков) механики требуют разработать мероприятия по извлечению старых водоводов, ссылаясь на какие-то требования экологов.
Вопрос:
1. Есть ли такие требования;
2. Необходима ли защита прокладываемых трубопроводов (предположим, прокладываем над существующими либо в земле, либо над землей на опорах), т.к., возможно, жесткость существующих водоводов (те, которые нужно будет переложить) обеспечивается за счет давления в трубопроводе и жесткости обечайки трубы, и при прокладке новых сверху велика вероятность, при разрушении старых, просадки грунта. Прошу прояснить.
nagger
1 Ликвидация сетей, исключаемых из эксплуатации, требуется, однако, нигде в нпа и нтд не указывается.
2 По расчету.
Aerl
Цитата(law911 @ 1.8.2016, 15:23) *
прокладываем над существующими либо в земле, либо над землей на опорах


А как же быть с нормативными расстояниями по горизонтали в свету? СП 18.13330.2011 например?
Ferdipendoz
Можно не извлекать, в принципе. Затампонировать цементным раствором
nagger
Цитата(Aerl @ 2.8.2016, 9:58) *
А как же быть с нормативными расстояниями по горизонтали в свету? СП 18.13330.2011 например?

Старых, считайте, что нет.
Elenk_@
Цитата(Ferdipendoz @ 2.8.2016, 10:50) *
Можно не извлекать, в принципе. Затампонировать цементным раствором

можно, тока с таким подходом, в Москве например, на глубине более 2 м скоро будет не земля а сплошной бетон ))
law911
Спасибо за комментарии, будет что ответить на совещании