tolik-8422
15.9.2016, 12:33
Хочу поделиться наблюдениями за работой станции повышения давления....
Стоит Grundfos Hydro MPC-E 2 CRE 5-5
2 насоса по 0,75 с частотниками
в комплекте бочка на 60л (мембранный бак)
Существующая схема работы крайне не нравится, т.к. станция фактически работает в режиме нон-стоп...
Стоит кому-то открыть кран на 5 сек, или смыть унитаз, и насос работает на 70-80% в течении 1-2 мин пока наливается бачок, затем чувствует что расхода нет,
накачивает +0,8 бара к установленному значению и встает. Далее через 20сек опять открывают кран на 5 сек, давление падает - насос херачит 1-2 мин....
Все настройки перерыл, ощущение что все в норме, но ресурс насоса наверно не бесконечный.... Планируем поставить гидроаккумулятор чтобы уменьшить кол-во циклов пуск-стоп
jiexawcr
15.9.2016, 12:52
бочка ваша и есть гидроаккумулятор. давление в нем неправильное скорее всего, нужно установить на некоторое значение меньше (0,2-0,5 атм) которое указано в паспорте бака. Давление установить при отсутствии давления в системе.
вариант второй - неправильная настройка датчиков. возможно мала разница давления включения и выключения. - но сюда лучше не влезать, пока давление бака не попробуете нормальное установить.
tolik-8422
15.9.2016, 14:10
Давление включения насоса 5,1
Давление поддерживаемое 5,5
Давление отключения 6,1
Кран верхнего этажа на отметке 4,8
Давление в бочке в норме (воздушная полость 5,0)
Nasosnik25
15.9.2016, 14:31
Цитата(tolik-8422 @ 15.9.2016, 14:10)

Давление поддерживаемое 5,5
Кран верхнего этажа на отметке 4,8
А зачем такие уставки давления? Должно быть 2,5 примерно, не?
tolik-8422
15.9.2016, 14:50
Кран верхнего этажа на отметке 48 метров, насос давит 55 метров, соответственно напор 7м на последнем этаже....
Ferdipendoz
15.9.2016, 15:08
Насос +55 метров к подпору на всасе давит?
tolik-8422
15.9.2016, 15:17
От водоканала 1,8-3,5
Nasosnik25
15.9.2016, 16:04
Цитата(tolik-8422 @ 15.9.2016, 14:50)

Кран верхнего этажа на отметке 48 метров, насос давит 55 метров, соответственно напор 7м на последнем этаже....
Ааа, я думал, что 4,8 это высота в метрах. Если 48 м, то у MPC-E 2 CRE 5-5 несколько иные характеристики - не для такого высокого здания.
Цитата(tolik-8422 @ 15.9.2016, 14:10)

Давление поддерживаемое 5,5
Давление отключения 6,1
Насос с регулированием вообще практически отключатся не должен при водоразборе...
fantomas_1954
16.9.2016, 1:50
Если город даёт 1,8атм, а рабочее давление 5,5, то естественно насос будет "херачить" постоянно ибо он даже недостающие 37м (55-18) не может подать (см. характеристику насоса), а не то что 43м(61-18=43- это давление отключения). В этом и вся проблема. Ваш насос может работать только при напоре в сети города не ниже 3,0 атм. И это при условии, что расход будет не более 6,0 м3/ч. Вывод- надо поменять насос на более мощный. Кстати, укажите Ваш расчетный расход (л/с)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.