xeonis
Добрый вечер.
Не смог разобраться.
Вопрос такой:
Можно же присоединить трехфазный насос к сети 220В через частотный преобразователь?
И если его так присоединить, то каким будет падение мощности? Будет ли результат отличаться от использования аналогичного насоса на 220В (у него заметно ниже производительность).
Где-то пишут, что такое присоединение позволяет трехфазному насосу работать без потери производительности, но это больше похоже на рекламные заявления.
Буду очень благодарен за ответ.
Kotlovoy
Если ваш двигатель 220/380, т.е. имеет 6 выводов и допускает подключение звездой/треугольником, то можно подключить к сети 220 В посредством частотника без потерь мощности. Двигатель подключайте треугольником.
zendo057
Цитата(Kotlovoy @ 1.11.2016, 21:22) *
Если ваш двигатель 220/380, т.е. имеет 6 выводов и допускает подключение звездой/треугольником, то можно подключить к сети 220 В посредством частотника без потерь мощности. Двигатель подключайте треугольником.

В какой то степени да.Но насос через частотник-жлобство.Основное предназначение частотника-регулировка оборотов.
Ost
Цитата(zendo057 @ 2.11.2016, 6:25) *
...Но насос через частотник-жлобство.Основное предназначение частотника-регулировка оборотов.

А что, разве насосы не регулируют частотниками?
Например, для поддержания давления в сети.
xeonis
Благодарю за ответы.
К сожалению, различные варианты подключения электродвигателей оказались не предусмотрены в клеммных коробках этих насосов (((. Но хоть теория стала более ясна.
kdu
А раньше вообще без частотников обходились при решении таких задач! Подключали 3-фазные эл/двигатели в 1-фазную сеть с помощью конденсаторов и делов! Да, движок несколько терял в к.п.д. и мощности, однако вполне уверенно работал!
SVKan
Цитата(kdu @ 22.11.2016, 10:20) *
А раньше вообще без частотников обходились при решении таких задач! Подключали 3-фазные эл/двигатели в 1-фазную сеть с помощью конденсаторов и делов! Да, движок несколько терял в к.п.д. и мощности, однако вполне уверенно работал!

То есть, минимум раза в два потерять это теперь "несколько"?