Добрый день!
Хочу задать вопрос форуму.
Как вы понимаете п. 12.12, СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", а именно абзац "Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций должна приниматься не менее 2 м. Допускается местное уменьшение высоты камеры до 1,8 м."?

Поясню ситуацию.
Проектирую внутриплощадочные тепловые сети. В сбросной тепловой камере не получается сделать слив "случайных" вод самотеком в колодец-охладитель, и при этом соблюсти требование п.12.12, СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (сделать высоту камеры 2 м).
Дело в том, что слив в систему канализации из колодца расположен высоко. И если сделать высоту камеры 2 м., то вода из приямка просто не будет никуда уходить, т.к. в колодце всегда будет стоять вода.
Прошу помочь советом!

P.S. Я понимаю "местное уменьшение в камере" как некий выступ, балку или еще что-то, а другие спецы понимают это как уменьшение всей высоты камеры до 1,8 для одной отдельной камеры.

Для понимания прилагаю два чертежа. С высотой 2 м. и с высотой 1,8 м.

Всем спасибо.
Swift
Понимаю фразу "Допускается местное уменьшение высоты камеры до 1,8 м." - как уменьшение высоты в месте расположения балки, т.е. так же как и вы.
nik4t
Цитата(Swift @ 14.11.2016, 9:43) *
Понимаю фразу "Допускается местное уменьшение высоты камеры до 1,8 м." - как уменьшение высоты в месте расположения балки, т.е. так же как и вы.

Совершенно верно.