Всем добрый вечер. Возникла следующая необходимость, над которой ломаю голову.
Есть FC200 который управляется контроллером. Команды управления через DI, задание частоты по модбасу. Есть ключ двух позиционный Авт./Руч. Необходимо чтобы после перевода из Авт. в Руч. режим ПЧ не останавливался, а оставался на последней частоте которую кидал ПЛК. А дальше персонал мог частоту поменять через параметры ПЧ. Ручной режим реализован в обход ПЛК.
Сергей Валерьевич
15.11.2016, 20:55
Значение частоты сохраняй в регистре, при переключение в ручной подсоединяй коррекцию частоты, +или- до основной.. Встроенный ПЛК осваивай...
Вариант с функцией 'зафиксировать выход' рассматривался. Но в этом режиме увеличивать/уменьшать частоту можно, только через DI. Установить дополнительно кнопки на двери и завести их в ПЧ нет возможности. В том и ньюанс, что необходимо в ручном режиме корректировать частоту с ПЧ.
Можно так: раз в секунду по модбасу вместе с заданием бросать туже скорость в "Фиксированую частоту". а по тумблеру переходить в другой набор, где частотник работает на фиксированой скорости. ее вроди на ходу можно менять.
Сергей Валерьевич
16.11.2016, 10:27
Цитата(lis74 @ 15.11.2016, 22:22)

Вариант с функцией 'зафиксировать выход' рассматривался. Но в этом режиме увеличивать/уменьшать частоту можно, только через DI. Установить дополнительно кнопки на двери и завести их в ПЧ нет возможности. В том и ньюанс, что необходимо в ручном режиме корректировать частоту с ПЧ.
вот что то никак мне в руки данфосяка не попадет.. но думаю, и у него есть возможность с цнопочек на морде реализовать сие..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.