KIP_ASU
26.11.2016, 16:31
Проблема возникает именно когда есть расключка на клеммы по аналоговому выходу FS, FC, FV так же по направлению вращения S1 и SC. Вылетает хаотично, может и 5 минут поработать так и больше часа, помогите кто встречался с таким может есть какие варианты
mr_Frodo64
26.11.2016, 23:44
Сколько лет ПЧ?
Похоже на то что кондеры в цепях питания подсохли. Цепи управления и цепи диагностики никак не связаны окромя питания уже самого процессора.
господин А
28.11.2016, 8:03
Цитата(KIP_ASU @ 26.11.2016, 16:31)

Проблема возникает именно когда есть расключка на клеммы по аналоговому выходу FS, FC, FV так же по направлению вращения S1 и SC. Вылетает хаотично, может и 5 минут поработать так и больше часа, помогите кто встречался с таким может есть какие варианты
а может помеху ловит? Провода, которые подключены к FS, FC, FV, S1 и SC далеко идут?(можно попробовать заэкранировать или поставить промежуточные реле) Есть ли какие-нибудь пускатели поблизости? Не совпадает ли возникновение аварии с включением/выключением пускателя?(поставить RC-цепочки на катушки пускателей)
KIP_ASU
30.11.2016, 19:34
ПЧ меняли на новые, все равно та же ошибка. Кабели с него уходят в щит, длина кабелей примерно 15-20 метров, с экраном, все заземлено все как положено
И кстати ошибка вылетает хаотично, вот что странно, поэтому и тяжело сказать когда и из за чего. Все грешим на электрику и плохую землю, ну этот вариант рассматривать почему то не хотят
mr_Frodo64
1.12.2016, 0:13
Непонятно, почему не ищете неисправность согласно мануалу. И почему вините цепи управления?!?
господин А
1.12.2016, 8:04
Я правильно понимаю, что когда FS, FC, FV, S1 и SC не подключены, и преобразователь запускается с собственного пульта, проблема не возникает?
KIP_ASU
10.12.2016, 14:47
Вообщем вроде как разобрались, кабель идущий на управление частотника с щита был проложен рядом с силовыми кабелями, вот так вот, и даже экран кабеля не спасал. Всем спасибо)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.