Добрый вечер всем. Возник вопрос про объединенный хоз.-питьевой/противопожарный водопровод. Имеется здание с 15 ПК, соответственно 2 ввода. Точка подключения - городское кольцо, разрешили присоединится в одном колодце 2мя трубами, веду параллельно до здания, необходимо 2 ПГ (20 л/с в две струи), дальше вопросы: 1. Если есть закольцовка в здании до ВУ, нужно ли кольцевать у здания, снаружи? 2. Если нужно снаружи, то надо ли делить кольцо на 2 участка с арматурой? (на полукольца)
Водяной
Два ввода от кольца, зачем их кольцевать? Гидрант каждый на своем вводе. Надежность обеспечена.
Skorpion
Между врезками на городском кольце в колодце надо поставить задвижку. Гидранты должны стоять на городском кольце, а не на вводах.
IvanKostom
Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 17:39) *
Два ввода от кольца, зачем их кольцевать? Гидрант каждый на своем вводе. Надежность обеспечена.

Хочу выполнить требование кольцевого водопровода для ПГ, т.к. возможна укладка выше глубины промерзания, утепление может не спасти, а кабель подрядчик на такую длину отказывается класть (2 ветки по 165м.)

Цитата(Skorpion @ 7.12.2016, 22:04) *
Между врезками на городском кольце в колодце надо поставить задвижку. Гидранты должны стоять на городском кольце, а не на вводах.

А зачем между врезками задвижка? на каждом ответвлении будет по запорной арматуре... Гидранты на магистрали не получится, т.к. далеко от новых объектов и высота 1 из них в районе 45 м.
У меня именно вопрос по закольцовке... будет ли считаться закольцовкой внутрянка? или все-таки необходимо кольцевать снаружи?
IvanKostom
Про закольцовку сам нашел:
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
СП8.13130

Вопрос остается про полукольца. Необходимо ли разделять? Во внутрянке для ПП нужд необходимо, в НВК не видел таких требований
nagger
О5 25.
Столько слов - и НИ ОДНОЙ СХЕМЫ.
Ferdipendoz
Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 11:09) *
Хочу выполнить требование кольцевого водопровода для ПГ, т.к. возможна укладка выше глубины промерзания, утепление может не спасти, а кабель подрядчик на такую длину отказывается класть (2 ветки по 165м.)
А зачем между врезками задвижка? на каждом ответвлении будет по запорной арматуре... Гидранты на магистрали не получится, т.к. далеко от новых объектов и высота 1 из них в районе 45 м.
У меня именно вопрос по закольцовке... будет ли считаться закольцовкой внутрянка? или все-таки необходимо кольцевать снаружи?

Задвижка между вводами для разделения на ремонтные участки. Без неё при выключении участка городской сети ваши оба ввода одинаково без воды останутся.
По закольцовке - я не вижу надобности (по крайней мере, насколько я понял со слов ситуацию)
IvanKostom
Цитата(nagger @ 8.12.2016, 9:37) *
О5 25.
Столько слов - и НИ ОДНОЙ СХЕМЫ.

Держите, приблизительная трассировка, пока без ПГ. Половина пути будет проходить в лотках теплотрассы, т.к. скала. В принципе из-за них сыр бор, т.к. закольцовка будет в них проходить, соответственно раздувать по ширине лотки не охота, надо высчитать минимальное расстояние по осям.
Водяной
Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 9:34) *
Про закольцовку сам нашел:
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
СП8.13130

Вопрос остается про полукольца. Необходимо ли разделять? Во внутрянке для ПП нужд необходимо, в НВК не видел таких требований

У Вас не один тупик, а два тупиковых ввода. Внутри здания они закольцуются в водомерном узле.
Кольцевать не требуется наружные сети.
Если закольцуете - это не спасет от замерзания. Если обе ветки выше промерзания, они и промерзнут две. Кольцо там или тупик - всё равно.

Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 9:41) *
Держите, приблизительная трассировка, пока без ПГ. Половина пути будет проходить в лотках теплотрассы, т.к. скала. В принципе из-за них сыр бор, т.к. закольцовка будет в них проходить, соответственно раздувать по ширине лотки не охота, надо высчитать минимальное расстояние по осям.

В теплотрассе кладете сталь в изоляции, чтобы тепло не нагревало питьевую воду. В теплотрассе-то почему промерзнет?
IvanKostom
Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 9:45) *
У Вас не один тупик, а два тупиковых ввода. Внутри здания они закольцуются в водомерном узле.
Кольцевать не требуется наружные сети.
Если закольцуете - это не спасет от замерзания. Если обе ветки выше промерзания, они и промерзнут две. Кольцо там или тупик - всё равно.


В теплотрассе кладете сталь в изоляции, чтобы тепло не нагревало питьевую воду. В теплотрассе-то почему промерзнет?

Там я за трубу не боюсь, в 1й половине трассы может быть заложение выше ГП (пока не известно). А обязательно в теплотрассе на сталь переходить?

Чисто технически по нормативам, я могу оставить тупиковыми эти ветки, т.к. <200м. Но приведенный мной выше пункт говорит о том, что если я все-таки хочу организовать свое кольцо, то внутренняя закольцовка не будет считаться и тут водоканал может потребовать "мероприятия по предотвращению замерзания..."
Spok_only
Цитата(Skorpion @ 7.12.2016, 22:04) *
Между врезками на городском кольце в колодце надо поставить задвижку

+1
Цитата(Ferdipendoz @ 8.12.2016, 9:41) *
Задвижка между вводами для разделения на ремонтные участки. Без неё при выключении участка городской сети ваши оба ввода одинаково без воды останутся.

Снова+1

Цитата(Skorpion @ 7.12.2016, 22:04) *
Гидранты должны стоять на городском кольце, а не на вводах.

Ещё +1

Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 9:34) *
Во внутрянке для ПП нужд необходимо, в НВК не видел таких требований

Может всё таки стоит определиться что Вы проектируете: - два водопроводных ввода или дополнительное кольцо наружной водопроводной сети ?
Skorpion
Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 9:09) *
Хочу выполнить требование кольцевого водопровода для ПГ, т.к. возможна укладка выше глубины промерзания, утепление может не спасти, а кабель подрядчик на такую длину отказывается класть (2 ветки по 165м.)

Как-то сумбурно записано, не совсем понятно. Дайте ситуационный план.


Цитата
А зачем между врезками задвижка? на каждом ответвлении будет по запорной арматуре... Гидранты на магистрали не получится, т.к. далеко от новых объектов и высота 1 из них в районе 45 м.
У меня именно вопрос по закольцовке... будет ли считаться закольцовкой внутрянка? или все-таки необходимо кольцевать снаружи?
Задвижка между врезками нужна для надежности водоснабжения: в случае ремонтных работ на существующей магистрали и при отсутствии на ней задвижки между врезками ваш объект останется не только без пожаротушения, но и вообще без воды. Теряется смысл кольцевания.
На вводе в здание делайте еще один узел переключающих задвижек, затем кольцуйте внутри здания.
IvanKostom
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 9:57) *
+1

Снова+1


Ещё +1


Может всё таки стоит определиться что Вы проектируете: - два водопроводных ввода или дополнительное кольцо наружной водопроводной сети ?

Я проектирую ввод в здание, попутно решая проблему с наружным пожаротушением. Про невозможность установки ПГ на магистрали я написал выше

Цитата(Skorpion @ 8.12.2016, 9:57) *
Как-то сумбурно записано, не совсем понятно. Дайте ситуационный план.


Задвижка между врезками нужна для надежности водоснабжения: в случае ремонтных работ на существующей магистрали и при отсутствии на ней задвижки между врезками ваш объект останется не только без пожаротушения, но и вообще без воды.
На вводе в здание делайте еще один узел переключающих задвижек, затем кольцуйте внутри здания.

Я понял логику по поводу задвижки, но на сколько я помню ремонтные участки делятся по 5км, а если я попадаю в этот предел? Если следовать этой же логике, то необходимо делить и мое кольцо на 2 трубы задвижкой. Ситуац. план скидывал выше
Spok_only
Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 10:59) *
Я проектирую ввод в здание, попутно решая проблему с наружным пожаротушением

Вы меня не слышите. Водопроводные воды - это внутрянка. Найдите пункт в СНиПе (СП) по внутрянке о возможности установки ПГ на водопроводных вводах.
Skorpion
Произошел какой-то сбой: Я отвечал на последнее сообщение #4, а после редактирования моего ответа появилась куча других сообщений, и мой пост оказался как бы запоздалым.
Водяной
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 10:04) *
Вы меня не слышите. Водопроводные воды - это внутрянка. Найдите пункт в СНиПе (СП) по внутрянке о возможности установки ПГ на водопроводных вводах.

8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них.

Ввод водопровода и является тупиковой линией водопроводной сети.
IvanKostom
Мы как-будто о разном говорим =) Я понимаю, что закольцовка по факту будет у ВУ, но, чтобы вопросов не возникло у водоканала, хочу сделать свое кольцо, чтобы был постоянный проток, соответственно меньше риск промерзания.
Spok_only
Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 11:14) *
8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них.

Водяной
Вы предполагаете, что я не знаю в каком документе прописаны эти требования

Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 11:14) *
Ввод водопровода и является тупиковой линией водопроводной сети.

Наружной или внутренней ?

Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 11:24) *
но, чтобы вопросов не возникло у водоканала, хочу сделать свое кольцо

Так это кольцо - это внутренняя или наружная водопроводная сеть ?
Водяной
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 10:26) *
Водяной
Вы предполагаете, что я не знаю в каком документе прописаны эти требования
Наружной или внутренней ?
Так это кольцо - это внутренняя или наружная водопроводная сеть ?

Нет, я просто смысл не уловил Вашего поста. Теперь понял.
Вы считаете, что участок сети к одному зданию - ввод и на нем нельзя ставить гидрант. Ветка тупиковая к двум зданиям - это наружная сеть и на ней можно ставить гидрант. Я правильно понял?

А если это два частных дома, а при одном вводе - 17-и этажка?
Ferdipendoz
Цитата(IvanKostom @ 8.12.2016, 12:02) *
я помню ремонтные участки делятся по 5км, а если я попадаю в этот предел? Если следовать этой же логике, то необходимо делить и мое кольцо на 2 трубы задвижкой. Ситуац. план скидывал выше

П. 5.4.3 СП 30.13330 не должен оставить у вас вопросов по данному поводу.

По поводу же кольцевания вводов - ну сделайте тогда нормальное кольцо и от него запитайтесь двумя вводами (естественно, с установкой задвижки между ними). Заодно и соседний дом №12 подключите. И к гидрантам вопросов не будет - они по-честному на наружной сети будут стоять
Spok_only
Цитата(Ferdipendoz @ 8.12.2016, 11:56) *
П. 5.4.3 СП 30.13330 не должен оставить у вас вопросов по данному поводу.

По поводу же кольцевания вводов - ну сделайте тогда нормальное кольцо и от него запитайтесь двумя вводами (естественно, с установкой задвижки между ними). Заодно и соседний дом №12 подключите. И к гидрантам вопросов не будет - они по-честному на наружной сети будут стоять

+1
IvanKostom
Цитата(Ferdipendoz @ 8.12.2016, 10:56) *
П. 5.4.3 СП 30.13330 не должен оставить у вас вопросов по данному поводу.

По поводу же кольцевания вводов - ну сделайте тогда нормальное кольцо и от него запитайтесь двумя вводами (естественно, с установкой задвижки между ними). Заодно и соседний дом №12 подключите. И к гидрантам вопросов не будет - они по-честному на наружной сети будут стоять

Я про это весь день и говорю =) хочу сделать КОЛЬЦО! Спрашиваю нужно ли делить на полукольца, сам думаю, что нужно, но в нормативе не могу найти.
Ferdipendoz
Так сказано же в нормативе. Я вам и пункт привёл. Вы к этому своему кольцу подключитесь двумя вводами и между ними согласно этому пункту 5.4.3 поставите задвижку - это и будет разделение на полукольца
IvanKostom
Цитата(Ferdipendoz @ 8.12.2016, 14:13) *
Так сказано же в нормативе. Я вам и пункт привёл. Вы к этому своему кольцу подключитесь двумя вводами и между ними согласно этому пункту 5.4.3 поставите задвижку - это и будет разделение на полукольца

Спасибо. Как обычно, делаешь наружку ищи ответы во внутрянке, и наоборот. Почему пункты нельзя продублировать?...
Ferdipendoz
Потому что вводы - уже внутрянка
Львиное сердце
Всем привет.

Проконсультируйте меня, пожалуйста, с водопроводом.
Что то не знаю как запитать "Открытый паркинг 2". Он находится нормально так от кольца водопровода, вокруг него кольцо не сделать, границы участка не дают. К нему по любому надо будет две нитки пускать.
Помогите с закольцовкой и с расстановкой гидрантов.
Заранее спасибо.
nagger
Какой расход на наружный пожар у паркинга и какой радиус действия гидрантов принимаете?
Львиное сердце
Цитата(nagger @ 18.12.2017, 23:34) *
Какой расход на наружный пожар у паркинга и какой радиус действия гидрантов принимаете?

20 л/с на пожар паркинга и 150м радиус гидрантов

Гидрант на кольце не покрывает паркинг, поэтому надо ставить гидранты на ветке к паркингу... Но как то не очень смотрится, или нет?
nagger
Обоснуйте радиус 150 м.
Львиное сердце
Цитата(nagger @ 19.12.2017, 14:26) *
Обоснуйте радиус 150 м.

Из опыта эксплуатации, радиус 150-200 метров.
Я понимаю, что цифра зависит от расчета, но нет данных какие будут подарные машины и какой длины будут рукава...
nagger
Если примите спшные 200 м, обойдетесь без лишних телодвижений, имхо.
Хотите 150 м - тогда без приближения трассы к стоянке или допкольца рядом у неё - не обойдетесь.
Львиное сердце
Цитата(nagger @ 19.12.2017, 21:25) *
Если примите спшные 200 м, обойдетесь без лишних телодвижений, имхо.
Хотите 150 м - тогда без приближения трассы к стоянке или допкольца рядом у неё - не обойдетесь.

Спасибо большое!
А делать как у меня при 150 метрах совсем не айс? В камере которая на кольце не будет задвижки между двумя ветками на парковку, чтобы не нарушать кольцо, да?
Львиное сердце
Цитата(nagger @ 19.12.2017, 21:25) *
Если примите спшные 200 м, обойдетесь без лишних телодвижений, имхо.


200м не получается, не хватает где то 50м... Не охватывают два гидранта парковку.
Ставить гидрант на одном из вводов в парковку, как у меня и нарисовано?
Что то никак не пойму, как будет правильнее...
Dima_UA
водоразбор в этом паркинге есть?
nagger
Цитата(Львиное сердце @ 20.12.2017, 11:58) *
200м не получается, не хватает где то 50м... Не охватывают два гидранта парковку.

Подвинуть гидранты или установить дополнительный что-то мешает?

Можно выполнить и квазикольцо с гидрантами, как вы хотите. Но такое решение мне представляется необоснованным.
Львиное сердце
Цитата(nagger @ 20.12.2017, 12:15) *
Подвинуть гидранты или установить дополнительный что-то мешает?

Можно выполнить и квазикольцо с гидрантами, как вы хотите. Но такое решение мне представляется необоснованным.


Я и говорю, нормально ли я установил гидрант на одной из веток, которая идёт к паркингу? При установке гидрантов на кольце, не достают до паркинга...
Что такое квазикольцо... то что я нарисовал?

Цитата(Dima_UA @ 20.12.2017, 12:06) *
водоразбор в этом паркинге есть?


Скорее всего паркинг полностью открытый и будут только ПК от компрессоров.
Dima_UA
Цитата(Львиное сердце @ 20.12.2017, 13:39) *
Скорее всего паркинг полностью открытый и будут только ПК от компрессоров.


тогда я бы подумал о сменности воды в этом кольце до паркинга 2. в колодце перед садом и паркингом 2 я бы разрыв сделал и получилось бы одно большое кольцо
Львиное сердце
Цитата(Dima_UA @ 20.12.2017, 12:54) *
тогда я бы подумал о сменности воды в этом кольце до паркинга 2. в колодце перед садом и паркингом 2 я бы разрыв сделал и получилось бы одно большое кольцо


Не понимаю немного... Если сделать разрыв между колодцем 9 и камерой 6, то кольцо нарушится кокраз. Что ты имел ввиду?
Я хотел поставить закрытую задвижку между двух веток на паркинг в камере 6, тем самым кольцо будет идти до паркинга... При этом надо соблюсти расстояние 1,7м между этими ветками.
Dima_UA
я бы сделал так, что бы вода крутилась по большому кругу
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Львиное сердце
Цитата(Dima_UA @ 20.12.2017, 14:27) *
я бы сделал так, что бы вода крутилась по большому кругу
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо большое за идею!
marysinka18513
добрый день)) подскажите пожалуйста!!!!!!!!
Проектируется административо-складское здание в черте города. необходимо подвести объедененный хоз-быт и пож водопровод. Здание находится далеко от точки подключения городской сети.расход на пожар 25л/с от 3 гидрантов. вокруг здания хочу сделать кольцо, но не знаю сколько линий водопровода вести к кольцу 2 или 1?
yfray
Две. И две фото сюда biggrin.gif
marysinka18513
обоснование? исходя из каких норм?
Ferdipendoz
Ну вы требования п.8.4 СП 8 выполняете? О максимальной длине тупиковых участков 200 м
marysinka18513
длинна до кольца 160м и само кольцо примерно 200м Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ferdipendoz
Ну вот обоснование - п.8.4 СП 8. Если тянуть в одну нитку, то тупик свыше 200 м получается. Кольцо-то при этом перестаёт быть кольцом ))
marysinka18513
сомнения у меня из-за того, что к колодцу где подключаюсь к городской сети приходит один трубопровод , вроде как тупиковое ответвление.... смысыл тогда в моем кольце,если будет авария выше
Ferdipendoz
Так это ненормативщина какая-то получается