Щит питания КНС №1 запитывается от ТП по системе TN-C.
В нем происходит разделение PEN на РЕ и N. Заземляется РЕ.
От 2-х отходящих линий запитываются:
1. шкаф управления КНС №1 по 5-ти жилам;
2. щит питания КНС №2 по 4-м жилам. щит находится ~ в 50 м.
В щите питания КНС №2 происходит разделение PEN на РЕ и N. Заземляется РЕ.
И запитывается шкаф управления КНС №2 по 5-ти жилам.
Допускается ли такое электроснабжение КНС №2?
А на пятую жилу до КНС-2 денег не хватило?
zendo057
9.12.2016, 19:53
Разделение проводников должно быть одноразово в вашем случае в КНС1,дальше только пятипроводка.
Спорный момент, т.к. шина становится PEN если на нее приходит PEN проводник.
ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой- либо точки электроустановки, не допускается ОБЪЕДИНЯТЬ их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Да и объединения же вроде как не происходит... 2 раза делим PEN.