mishapelevin
Не могу настроить цифровой вход для управления пуском частотника. Параметрирую не чего не получается. Р0003 = 3, Все сбрасывал до заводских настроек, ставил Р0970 = 1, ситуация не меняется. Не могу зайти в параметр P0700/701/702. ВОР-2 начинает отсчет только с г720
serge197a
Измените параметры доступа.
все откроется.
AndreyStr
Р0003 = 3
найди за что отвечает этот параметр
mr_Frodo64
Ну вообще-то сброс на заводские настройки (если Вы их сделали верно) этого модуля управления приведёт именно к управлению от цифровых входов.
Михайло
У данного модуля таких параметров скорее всего нет. Были еще в версии прошивки v4.3 (год 2010). Сейчас нет.

Надо скачивать мануал, который точно соответствует версии прошивки модуля. На титульной странице мануала пишется версия прошивки, посмотрите.
shew5
Теперь вся настройка через макросы P15. Смотрите мануал. Как в симоверте 10 лет назад.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
mr_Frodo64
Значит уже есть обновление для программы?
shew5
Стартер 4,5
mr_Frodo64
Цитата(shew5 @ 20.1.2017, 4:10) *
Стартер 4,5

замечу, что указанная версия работает только начиная с W7