tolik-8422
Добрый день.

Имеем в управлении жилой дом 16 этажей.

Застройщиком система пожаротушения смонтирована, но ПНР не выполнялся в принципе.

В голове стоит станция control mx 1/1x9-13a с двумя насосами. Насосы с задвижками без приводов.
В настоящий момент система в полностью ручном режиме - подали питание на шкаф - насос включился.


На сколько я понимаю насосы должны включаться при
1) нажатии на кнопку около пожарного крана
2) при поступлении сигнала от системы пожарной сигнализации

Вопрос, как должны отключаться насосы, т.к.
1) Возможны ложные срабатывания системы
2) Любой дурак может нажать на кнопку
Serg Ivanov
Цитата(tolik-8422 @ 25.1.2017, 9:22) *
Вопрос, как должны отключаться насосы, т.к.
1) Возможны ложные срабатывания системы
2) Любой дурак может нажать на кнопку

От реле времени и датчика давления. Если нет пожарного расхода в течение нескольких минут, а это можно видеть по давлению у насосов - насосы отключаются.
пс
кнопка должна быть под стеклом, одновременно с её нажатием должна срабатывать пожарная сигнализация.
timofeyprof
а рассматриваемые насосы ручного пожаротушения или автоматического?
Serg Ivanov
Цитата(timofeyprof @ 25.1.2017, 14:53) *
а рассматриваемые насосы ручного пожаротушения или автоматического?

Ручного, откуда в 16-этажке автоматическое?
tolik-8422
Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2017, 13:09) *
От реле времени и датчика давления. Если нет пожарного расхода в течение нескольких минут, а это можно видеть по давлению у насосов - насосы отключаются.
пс
кнопка должна быть под стеклом, одновременно с её нажатием должна срабатывать пожарная сигнализация.



Вот именно такие мысли и меня посещают, но в контроллере шкафа управления нет таких настроек...

Тогда

1) при каком давлении должен отключаться насос?

2) через какое время он должен отключаться при ложном/ошибочном включении?

Хоть где-то это прописано в пожарных СП?

p/s/ все пожаротушение ручное, за исключением сплинкеров в мусорокамере 1-го этажа, кран на которые зимой закрыт во избежании разморозки труб =))




Sindarkon
Насос не доложен отключаться. Он не должен включаться, если давление в системе выше заданного. А отключают насосы вручную.
tolik-8422
Цитата(Sindarkon @ 26.1.2017, 13:14) *
Насос не доложен отключаться. Он не должен включаться, если давление в системе выше заданного. А отключают насосы вручную.


т.е. конструкция насоса должна предусматривать возможность долговременной работы при нулевом расходе?

т.к. вручную его могут отключить очень нескоро....
Sindarkon
Включение насоса означает пожар. А пожар означает прибытие пожарных подразделений. Это будет довольно скоро.
timofeyprof
Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2017, 17:28) *
Ручного, откуда в 16-этажке автоматическое?

если парковка в цоколе к примеру

Цитата(tolik-8422 @ 26.1.2017, 14:35) *
т.е. конструкция насоса должна предусматривать возможность долговременной работы при нулевом расходе?

т.к. вручную его могут отключить очень нескоро....

насосы нередко работают на закрытую задвижку. и в насосной станции должны быть защиты от перегрева электродвигателя
tolik-8422
Цитата(timofeyprof @ 27.1.2017, 10:05) *
если парковка в цоколе к примеру


насосы нередко работают на закрытую задвижку. и в насосной станции должны быть защиты от перегрева электродвигателя


Спасибо! Просто смущает что кнопка включения насосов расположена в коробочке КМПн, и если какой-то дурак будет ее регулярно нажимать - то вычислить его будет проблематично....

Ну и бегать отключать насосы в здании без постоянного обслуживающего персонала тоже особо некому, не пожарникам же дверь ломать при поступлении ложного сигнала....
BTS
Цитата(tolik-8422 @ 26.1.2017, 14:35) *
т.е. конструкция насоса должна предусматривать возможность долговременной работы при нулевом расходе?

т.к. вручную его могут отключить очень нескоро....



Цитата(timofeyprof @ 27.1.2017, 10:05) *
насосы нередко работают на закрытую задвижку. и в насосной станции должны быть защиты от перегрева электродвигателя


Зарубежные нормы предусматривают установку на напорной трубе насоса предохранительного клапана, расход из которого при необходимости нужно включать в гидравлический расчёт.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 27.1.2017, 8:49) *
Включение насоса означает пожар. А пожар означает прибытие пожарных подразделений. Это будет довольно скоро.

Абсолютно не обязательно. Ни прибытие, ни тем более скоро.

Цитата(BTS @ 27.1.2017, 12:30) *
Зарубежные нормы предусматривают установку на напорной трубе насоса предохранительного клапана, расход из которого при необходимости нужно включать в гидравлический расчёт.

Отечественные нормы такого не требуют.

Цитата(timofeyprof @ 27.1.2017, 9:05) *
если парковка в цоколе к примеру


насосы нередко работают на закрытую задвижку. и в насосной станции должны быть защиты от перегрева электродвигателя

1.Про парковку вообще речь не шла. Речь о 16 этажном жилом здании.
2. С какой стати электродвигатель перегреется если при закрытой задвижке он потребляет минимальную мощность? Перегреется именно насос.
Цитата
Во избежание нагревания жидкости работа насоса при закрытой задвижке на нагнетании не должна длиться более 2—3 мин.

http://chem21.info/page/171042078016216169...27005144145069/
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 13:44) *
Отечественные нормы такого не требуют.


IMHO, стоило бы включить. А если сделать в инициативном порядке, грамотного эксперта несложно будет убедить в целесообразности такого решения (с начётчиком будет сложнее).
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 27.1.2017, 12:50) *
IMHO, стоило бы включить. А если сделать в инициативном порядке, грамотного эксперта несложно будет убедить в целесообразности такого решения (с начётчиком будет сложнее).

Ну предложите в инициативном порядке куда отводить эту воду? - после предохранительного клапана.
По нормальному там байпас нужен вокруг насосов, а не предохранительный клапан на сброс.
Но зачем? Если датчик протока не фиксирует забор воды - насос отключается. Повторно включается от той же кнопки при необходимости. Более того, он должен вообще включаться от датчика положения ПК по нормам если нет водонапорного бака в здании.
http://pr-b.ru/index.php?route=product/pro...;product_id=573

Цитата
4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

А вообще всё это должно быть отражено в разделе проекта автоматизации.
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 16:58) *
Ну предложите в инициативном порядке куда отводить эту воду? - после предохранительного клапана.
По нормальному там байпас нужен вокруг насосов, а не предохранительный клапан на сброс.
Но зачем? Если датчик протока не фиксирует забор воды - насос отключается. Повторно включается от той же кнопки при необходимости. Более того, он должен вообще включаться от датчика положения ПК по нормам если нет водонапорного бака в здании.

Сбросить воду в трап канализации или приямок не проблема. Для замены воды в корпусе насоса втечение 2-3 минут нужен небольшой расход сброса через предохранительный клапан. В случае водоснабжения от горводопровода байпас как вариант возможен, но при водоснабжении от бака или близкорасположенного резервуара смысла в байпасе нет.

Автоматическое отключение пожарных насосов ни в каких нормах не прописано.
Требование автоматического пуска насоса ВПВ относится только к ограниченному перечню зданий (СП5,4.2.7). К тому же для раздельных систем ВПВ существует способ автоматического пуска не требующий напорных (гидропневматических) баков и датчиков положения-с применением жокей-насоса и мембранного бака, по аналогии со спринклерными установками. Такая схема уже неоднократно согласовывалась.
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 27.1.2017, 18:22) *
Сбросить воду в трап канализации или приямок не проблема.

2.5 л/с в трап или приямок? Интересно smile.gif Покажите этот трап. Дренажный насос на 2,5 л/с заказчика тоже очень обрадуют.
Как правило эти насосные располагаются ниже уровня земли - значит HL710.2EPC на выпуске. Ещё 155000 рублей.
Бред.
А кто за эту воду платить-то будет?

Цитата(BTS @ 27.1.2017, 18:22) *
Автоматическое отключение пожарных насосов ни в каких нормах не прописано.
Требование автоматического пуска насоса ВПВ относится только к ограниченному перечню зданий (СП5,4.2.7). К тому же для раздельных систем ВПВ существует способ автоматического пуска не требующий напорных (гидропневматических) баков и датчиков положения-с применением жокей-насоса и мембранного бака, по аналогии со спринклерными установками. Такая схема уже неоднократно согласовывалась.

А кто с этим спорит? Он и так автоматически отключается. Или от датчика давления или при закрытии ПК от датчика положения.
СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" - вообще к вопросу поставленному в начале темы никакого отношения не имеет.
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 27.1.2017, 22:20) *
2.5 л/с в трап или приямок? Интересно smile.gif .

unsure.gif
Какие такие 2,5л/с ??? Я толкую про расход сброса через предохранительный клапан, который ставится на напорной трубе насоса во избежание перегрева при отсутствии расхода на пожаротушение. Например, при ложном пуске. Для полной смены объёма воды в корпусе насоса за 2 или 3 минуты потребуется подобрать предохранительный клапан, обеспечивающий при полном открытии расход порядка 0,2л/с ,а то и меньше. Надеюсь, теперь не останется недопонимания.
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 27.1.2017, 23:08) *
unsure.gif
Какие такие 2,5л/с ??? Я толкую про расход сброса через предохранительный клапан, который ставится на напорной трубе насоса во избежание перегрева при отсутствии расхода на пожаротушение. Например, при ложном пуске. Для полной смены объёма воды в корпусе насоса за 2 или 3 минуты потребуется подобрать предохранительный клапан, обеспечивающий при полном открытии расход порядка 0,2л/с ,а то и меньше. Надеюсь, теперь не останется недопонимания.

И куда Вы попадаете рабочей точкой на характеристике насоса при таком расходе?
Никому это не нужно - проще насос выключить от датчика давления, а при падении напора опять включить.
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 28.1.2017, 0:22) *
И куда Вы попадаете рабочей точкой на характеристике насоса при таком расходе?
Никому это не нужно - проще насос выключить от датчика давления, а при падении напора опять включить.


Давайте отделять "мух" от "котлет". Защита насоса от перегрева-это один вопрос. Защита системы от превышения давления-уже другой. Хотя при установке механических регуляторов, после которых нужно ставить предохранительные клапаны, решение задач как бы объединяется.
Sindarkon
Serg Ivanov
Цитата
Он и так автоматически отключается. Или от датчика давления или при закрытии ПК от датчика положения.

Я впервые слышу о подобном принципе работы насосов. Вы уверены, что подобное вообще предусмотрено логикой работы шкафа управления? Т.е. любое КЗ на линии пусковых кнопок при пожаре отключает насосы?

Цитата
Никому это не нужно - проще насос выключить от датчика давления, а при падении напора опять включить.

И сколько таких циклов переживёт насос, учитывая, что при работе он подобное начнёт делать постоянно?
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 30.1.2017, 8:31) *
Serg Ivanov
учитывая, что при работе он подобное начнёт делать постоянно?

Да сколько заложите при пусконаладке столько и переживёт. Заложите интервал между пусками 5 минут - 12 пусков в час переживёт. Постоянно он это делать будет только при неверном подборе насоса или неисправности датчика положения ПК.
Sindarkon
Датчик положения ПК - это автоматический пуск, который предусматривается только в зданиях, оборудованных АУПТ. Вы не можете ставить его куда попало.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 31.1.2017, 8:29) *
Датчик положения ПК - это автоматический пуск, который предусматривается только в зданиях, оборудованных АУПТ. Вы не можете ставить его куда попало.

Датчики положения ПК должны устанавливаться в каждом здании (имеющем пожарные насосы) с ПК и не имеющем водонапорного бака. Я не встречал проектов зданий с водонапорными баками на пожарном водопроводе.
Цитата
4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

Но конечно можно порадовать заказчика и архитекторов баком на 1,5-3 тонны воды в отапливаемой башенке на крыше.. wink.gif
BTS
Датчики положения были изобретены как альтернатива автоматического пуска насоса ВПВ с использованием баков. Для зданий, где автоматический пуск насоса ВПВ не требуется речь о датчиках вообще не идёт , и по СНиП 2.04.01-85 они для зданий без автоматического пуска также не требовались. Но сейчас существуют другие способы автоматического пуска насоса ВПВ-например по падению давления, с использованием жокей-насоса и мембранного бака. Так что для зданий, где автоматический пуск требуется, у проектировщика есть выбор. Что касается формулировок в нормативах, и раньше не всё было гладко. Но после того, как СП30 отделили от СП10, упоминание о баках в п.4.1.9 СП10 выглядит вообще бессвязно. С одной стороны, они в принципе не обязательны при установке датчиков положения или ином способе автоматического пуска насоса, с другой стороны, если они поставлены, то должны иметь немалый объём чтобы обеспечить работу ПК втечение 10 минут.
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 31.1.2017, 15:25) *
Датчики положения были изобретены как альтернатива автоматического пуска насоса ВПВ с использованием баков. Для зданий, где автоматический пуск насоса ВПВ не требуется речь о датчиках вообще не идёт , и по СНиП 2.04.01-85 они для зданий без автоматического пуска также не требовались. Но сейчас существуют другие способы автоматического пуска насоса ВПВ-например по падению давления, с использованием жокей-насоса и мембранного бака. Так что для зданий, где автоматический пуск требуется, у проектировщика есть выбор. Что касается формулировок в нормативах, и раньше не всё было гладко. Но после того, как СП30 отделили от СП10, упоминание о баках в п.4.1.9 СП10 выглядит вообще бессвязно. С одной стороны, они в принципе не обязательны при установке датчиков положения или ином способе автоматического пуска насоса, с другой стороны, если они поставлены, то должны иметь немалый объём чтобы обеспечить работу ПК втечение 10 минут.

smile.gif
Требовались и по СНиП 2.04.01-85 точно так же:
Цитата
6.9. Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну — в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

Ничего тут не поменялось и ничего не изобретали.
По нормам иные способы можно предусматривать только в дополнение к этим самым датчикам. Нет датчиков - ставьте бак.
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 31.1.2017, 16:52) *
smile.gif
Требовались и по СНиП 2.04.01-85 точно так же:

Ничего тут не поменялось и ничего не изобретали.
По нормам иные способы можно предусматривать только в дополнение к этим самым датчикам. Нет датчиков - ставьте бак.

"Дополнение" к датчикам-это уже нецелевое расходование денег.
Практика проектирования и прохождения экспертизы подтверждает необязательность датчиков при применении иных способов.
Ведь датчики как способ "автоматического" пуска- прижившаяся форма самообмана. А по сути-та же кнопка.
Хотя коряво написанный СП10 позволяет отдельно взятому эксперту толковать по своему разумению.

Цитата(Serg Ivanov @ 31.1.2017, 16:52) *
smile.gif
Требовались и по СНиП 2.04.01-85 точно так же:

Ничего тут не поменялось и ничего не изобретали.
По нормам иные способы можно предусматривать только в дополнение к этим самым датчикам. Нет датчиков - ставьте бак.

"Дополнение" к датчикам-это уже нецелевое расходование денег.
Практика проектирования и прохождения экспертизы подтверждает необязательность датчиков при применении иных способов.
Ведь датчики как способ "автоматического" пуска- прижившаяся форма самообмана. А по сути-та же кнопка.
Хотя коряво написанный СП10 позволяет отдельно взятому эксперту толковать по своему разумению.
При этом датчики стали серийно выпускаться в середине девяностых.
BTS
Нужно сделать оговорку: В случае объединённой системы хозпитьевого и внутреннего противопожарного водопровода и необходимости автоматического пуска ПН придётся ставить датчик положения. Иные методы автоматического пуска годятся только для отдельных систем ВПВ.
Serg Ivanov
Цитата
Цитата(BTS @ 31.1.2017, 16:30) *

"Дополнение" к датчикам-это уже нецелевое расходование денег.
Практика проектирования и прохождения экспертизы подтверждает необязательность датчиков при применении иных способов.
Ведь датчики как способ "автоматического" пуска- прижившаяся форма самообмана. А по сути-та же кнопка.
Хотя коряво написанный СП10 позволяет отдельно взятому эксперту толковать по своему разумению.


"Дополнение" к датчикам-это уже нецелевое расходование денег.
Практика проектирования и прохождения экспертизы подтверждает необязательность датчиков при применении иных способов.
Ведь датчики как способ "автоматического" пуска- прижившаяся форма самообмана. А по сути-та же кнопка.
Хотя коряво написанный СП10 позволяет отдельно взятому эксперту толковать по своему разумению.
При этом датчики стали серийно выпускаться в середине девяностых.

Цитата
Практика проектирования и прохождения экспертизы подтверждает необязательность датчиков при применении иных способов.

Ну да показывает практика. wink.gif Пока не нарвётесь на штраф от пожарных при проверке проекта - причём совершенно законный.
Sindarkon
Цитата
Пока не нарвётесь на штраф от пожарных при проверке проекта

Вас могут прижать точно так же за организацию автоматического пуска там, где требуется только дистанционный.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 31.1.2017, 18:26) *
Вас могут прижать точно так же за организацию автоматического пуска там, где требуется только дистанционный.

Никак не могут. Автоматический пуск в данном случае обходится значительно дешевле дистанционного с напорным баком и не противоречит нормам.
Sindarkon
4.2.7. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением

По-моему, вполне противоречит.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 1.2.2017, 8:18) *
4.2.7. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением

По-моему, вполне противоречит.

Конечно следует - и с водонапорным баком, этот пункт никто не отменял. smile.gif А если хотите без бака - то см. выше когда это допускается. Норматив надо читать весь, а не отдельные понравившиеся пункты. Поэтому и нет противоречия.
Цитата
4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

Проектировщику и заказчику дано право выбирать, что лучше - ставить бак на тонны воды или датчики положения ПК.
Sindarkon
Цитата
Конечно следует - и с водонапорным баком

Про бак в этом пункте ни слова. Только метод пуска. Бак тут вообще ни при чём.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 1.2.2017, 17:32) *
Про бак в этом пункте ни слова. Только метод пуска. Бак тут вообще ни при чём.

Ну так я же и пишу, что пункты в нормативах надо читать не выборочно, а подряд. smile.gif Метод пуска на прямую связан с наличием/отсутствием водонапорного бака.
Более того в этом пункте не делают никаких различий между дистанционным и ручным пуском. Кнопки у ПК не оправдывают отсутствие водонапорного бака на 10 минут их работы. Т.е. в принципе бессмыслица для заказчика. В отличие от датчиков положения ПК.
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2017, 17:36) *
Ну так я же и пишу, что пункты в нормативах надо читать не выборочно, а подряд. smile.gif Метод пуска на прямую связан с наличием/отсутствием водонапорного бака.
Более того в этом пункте не делают никаких различий между дистанционным и ручным пуском. Кнопки у ПК не оправдывают отсутствие водонапорного бака на 10 минут их работы. Т.е. в принципе бессмыслица для заказчика. В отличие от датчиков положения ПК.

Вся штука в том, что бак вообще говоря не указан как обязательный элемент системы, даже в тех случаях когда требуется автоматический пуск. Но ежели он присутствует, то от него не достаточно обеспечивать автоматический пуск, например посредством установки СПЖ на напорной трубе от бака до кольца ВПВ, но он непременно должен обеспечивать возможность тушения от него втечение 10минут с уменьшенным расходом.
IMHO, логика отсутствует. Что же касается законности иных, кроме датчика положения, способов автоматического пуска насоса, то об этом можно не спорить бесплодно, а дождаться выхода нового СП10 rolleyes.gif Не факт что выйдет скоро, и не факт что будет путёвый, но возможно местами будет.
Sindarkon
Serg Ivanov
Цитата
Метод пуска на прямую связан с наличием/отсутствием водонапорного бака.

Метод пуска напрямую связан с наличием/отсутствием автоматической установки пожаротушения, что чётко отражено в пункте 4.2.7.

Цитата
Более того в этом пункте не делают никаких различий между дистанционным и ручным пуском.

Совершенно верно. Глупость, конечно, но ей уже не один десяток лет (в такой формулировке пункт пришёл к нам из СНиПа). Вот по таким нормам мы и проектируем.

Кстати, эта кривая формулировка пункта 4.2.7 отлично подходит автору темы. Пусть делает только ручной пуск от кнопки на шкафу управления насосами. Доступ в насосную будет иметь только дежурный персонал и пожарный расчёт. И не нужно беспокоиться из-за ложняков.
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 1.2.2017, 18:05) *
Вся штука в том, что бак вообще говоря не указан как обязательный элемент системы,

А это что по Вашему?
Цитата
4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях.


Цитата(Sindarkon @ 1.2.2017, 20:31) *
Serg Ivanov
Кстати, эта кривая формулировка пункта 4.2.7 отлично подходит автору темы. Пусть делает только ручной пуск от кнопки на шкафу управления насосами. Доступ в насосную будет иметь только дежурный персонал и пожарный расчёт. И не нужно беспокоиться из-за ложняков.

Да. И бак на крыше на 10 минут работы ПК - пока дежурный персонал добежит до шкафа. Или автоматический пуск насосов от датчиков положения ПК без бака - в соответствие с требованиями пп.4.1.9.
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2017, 22:48) *
Да. И бак на крыше на 10 минут работы ПК - пока дежурный персонал добежит до шкафа. Или автоматический пуск насосов от датчиков положения ПК без бака - в соответствие с требованиями пп.4.1.9.

От вентиля ПК до кнопки в том же шкафу бежать совсем не далеко. smile.gif При схеме с баком должен быть обеспечен автоматический пуск,который срабатывает после открытия вентиля ПК(сначала добегут до шкафа ПК,откроют вентиль, затем сработает автоматика) . И зачем бак на 10 минут?. Если имеется ввиду "добежать до шкафа " в насосной, то это актуально при отказе и автоматического, и дистанционного пуска.При таком допущении датчик положения тоже не спасает. Что касается допустимости принятия иного чем датчики способа автоматического пуска, решает или ВНИИПО (могут в нормах прописать, могут ответить на запрос) или отдельный эксперт в отдельно взятом регионе.
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 2.2.2017, 0:46) *
От вентиля ПК до кнопки в том же шкафу бежать совсем не далеко. smile.gif При схеме с баком должен быть обеспечен автоматический пуск,который срабатывает после открытия вентиля ПК(сначала добегут до шкафа ПК,откроют вентиль, затем сработает автоматика) . И зачем бак на 10 минут?. Если имеется ввиду "добежать до шкафа " в насосной, то это актуально при отказе и автоматического, и дистанционного пуска.При таком допущении датчик положения тоже не спасает. Что касается допустимости принятия иного чем датчики способа автоматического пуска, решает или ВНИИПО (могут в нормах прописать, могут ответить на запрос) или отдельный эксперт в отдельно взятом регионе.

Всё точно наоборот. При схеме внутреннего пожарного водопровода с водонапорным баком автоматический пуск насосов не требуется. Можно ручной или дистанционный. А вот при схеме без бака обязательно требуется автоматический пуск от датчиков положения ПК. См:
Цитата
4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.

Плохо это или нет - другой вопрос. Но по действующим нормам - так.
Всё остальное - словоблудие в отдельно взятом регионе.
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2017, 9:37) *
Всё точно наоборот. При схеме внутреннего пожарного водопровода с водонапорным баком автоматический пуск насосов не требуется. Можно ручной или дистанционный. А вот при схеме без бака обязательно требуется автоматический пуск от датчиков положения ПК. См:


4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или
дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов,
актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным,
автоматическим и дистанционным управлением.



Про способ автоматического пуска ничего нет. Можно с баками, можно без.
В советское время приходилось для зданий требующих автоматический пуск насосов ВПВ делать автоматический пуск и от падения давления в гидропневмобаках, и от реле протока на трубопроводе от напорного бака. А серийно выпускаемые датчики положения стали доступны через много лет после того, как были прописаны в нормах.
Ув.'Serg Ivanov', задачи переубедить Вас я не ставлю. Но если эту дискуссию кто-то сочтёт для себя полезной, уже хорошо. smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 2.2.2017, 15:15) *
4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или
дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов,
актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным,
автоматическим и дистанционным управлением.



Про способ автоматического пуска ничего нет. Можно с баками, можно без.
В советское время приходилось для зданий требующих автоматический пуск насосов ВПВ делать автоматический пуск и от падения давления в гидропневмобаках, и от реле протока на трубопроводе от напорного бака. А серийно выпускаемые датчики положения стали доступны через много лет после того, как были прописаны в нормах.
Ув.'Serg Ivanov', задачи переубедить Вас я не ставлю. Но если эту дискуссию кто-то сочтёт для себя полезной, уже хорошо. smile.gif

А как быть с предыдущим пунктом тех же норм:
Цитата
4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях.
При установке на пожарных кранах датчиков положения пожарных кранов для автоматического пуска пожарных насосов водонапорные баки допускается не предусматривать.
?
Просветите.
BTS
Цитата(BTS @ 1.2.2017, 18:05) *
Вся штука в том, что бак вообще говоря не указан как обязательный элемент системы, даже в тех случаях когда требуется автоматический пуск. Но ежели он присутствует, то от него не достаточно обеспечивать автоматический пуск, например посредством установки СПЖ на напорной трубе от бака до кольца ВПВ, но он непременно должен обеспечивать возможность тушения от него втечение 10минут с уменьшенным расходом.
IMHO, логика отсутствует. Что же касается законности иных, кроме датчика положения, способов автоматического пуска насоса, то об этом можно не спорить бесплодно, а дождаться выхода нового СП10 rolleyes.gif Не факт что выйдет скоро, и не факт что будет путёвый, но возможно местами будет.



Цитата(Serg Ivanov @ 2.2.2017, 17:20) *
А как быть с предыдущим пунктом тех же норм:(4.1.9)
?
Просветите.

Вряд ли есть смысл повторять одно и то же по нескольку раз в одной ветке.У кого есть сомнения и нужен срочный ответ, лучше всего обратиться во ВНИИПО .
Кстати, далеко не в каждом здании можно получить от напорного бака высоту компактной струи прописанную в этом самом пункте 4.1.9. Поэтому раньше часто приходилось ставить не напорные баки, а гидропневматические. При формальном переписывании пунктов из одного норматива в другой многие детали ускользают от внимания. Также не забудем,что в вопросах формулировки пунктов норматива последнее слово даже не за разработчиком, а за "вышестоящей" организацией.
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 2.2.2017, 17:55) *
Вряд ли есть смысл повторять одно и то же по нескольку раз в одной ветке.У кого есть сомнения и нужен срочный ответ, лучше всего обратиться во ВНИИПО .
Кстати, далеко не в каждом здании можно получить от напорного бака высоту компактной струи прописанную в этом самом пункте 4.1.9. Поэтому раньше часто приходилось ставить не напорные баки, а гидропневматические. При формальном переписывании пунктов из одного норматива в другой многие детали ускользают от внимания. Также не забудем,что в вопросах формулировки пунктов норматива последнее слово даже не за разработчиком, а за "вышестоящей" организацией.

А у кого нет сомнений можно не обращаться во ВНИИПО . Ибо толкового ответа всё равно не получите, а штраф от пожарных - легко. Естественно устанавливать баки - большая глупость. Тем более гидропневматические минимум на 1500 л. smile.gif Там ещё и ограничения по соседним помещениям с большим количеством людей имеются, насколько я помню.. Нормальное проектное решение - это установка датчиков положения ПК вместо кнопок у ПК (или вместе с кнопками) ценой порядка $7 за штуку, раз уж всё равно провода к кнопкам у ПК протянули. По сравнению с ценой насосов и всей остальной системы это мелочь несущественная. Добавка к ручному или дистанционному автоматического управления насосами у пожарных протестов точно не вызовет как и у заказчика незначительное удорожание гарантирующее отсутствие проблем при согласовании.
tolik-8422
Всем спасибо.

У себя наверно реализуем включение насоса на 5 мин при нажатии на кнопку, через реле времени как наиболее экономичный и простой вариант
Если уж действительно что-то полыхнет, то при повторном нажатии кнопки насос опять включится и будет всем счастье....