Добрый день!
Коллеги, только приехал с очередного объекта. Снова водозабор. Там есть удаленные скважины как всегда и модемы овен ПМ-01.
На диспетчерском пункте тоже установлен пм 01.
Хочу отказаться от модемов и установить wi-fi антенны.
Антенны вот такого типа
http://www.tp-linkru.com/products/details/cat-37_CPE510.html
Расстояние между объектами не более 6км по прямой. Объекты в пределах видимости пусть и не очень четкой.
Как бы разницы в надежности большой не вижу между пм 01 и wi-fi антеннами.
Связка будет следующая.
Диспетческий пункт
Плк с Ethernet DVP12SE11R Контроллер: 8DI, 4DO (Relay), 24V DC Power, 2 шины расширения, USB, поддержка Modbus TCP и Ethernet/IP
http://www.deltronics.ru/product/controlle...tml?vkl=har-vkl
коммутатор DVS-005I00 Неуправляемый коммутатор Ethernet, 5 портов, -10...+60 С, метал. корпус
http://www.deltronics.ru/product/ethernet-...tml?vkl=har-vkl
и антенна http://www.tp-linkru.com/products/details/cat-37_CPE510.htm
Удаленная скважина
Аналогичный состав оборудования.
Таких скважин будет 4-6шт
serge197a
С модемами какие проблемы?
Конкретно ПМ01, если модем старый, без таймера перезагрузки, то рвите питание модема,
через выход ПЛК через к примеру 12 часов (да хоть через 2ч).
Клиент вообще не будет знать об этом.
В приведенной первой ссылке антена на60м, а у вас на 6км.
На 6км можно, но нужна др. антена.
Видеонаблюдение тянет. проверено.
Но в вашем случае достаточно добавить перезагрузку.
manjey73
поставить Mikrotik hAP на 2 порта с обычным 3G свистком и настроить openVPN на свой сервер.
Всегда будете на связи, если ПЛК с Ethernet
Ну правда трафик в сетях оператора...
magnat2011
на такие антены нужно спец разрешение. частот нагляд может нагрянуть.
Есть уже несколько контроллеров с модемами на борту,
лучше реализовывать через GPRS или GSM с выносной антенкой, если щиток под землей будет.
У хоневелла есть HAWK с GPRS модулем и модулями входа/выхода.

как вариант
MASTAK
Цитата(serge197a @ 6.2.2017, 13:38) *
С модемами какие проблемы?
Конкретно ПМ01, если модем старый, без таймера перезагрузки, то рвите питание модема,
через выход ПЛК через к примеру 12 часов (да хоть через 2ч).
Клиент вообще не будет знать об этом.
В приведенной первой ссылке антена на60м, а у вас на 6км.
На 6км можно, но нужна др. антена.
Видеонаблюдение тянет. проверено.
Но в вашем случае достаточно добавить перезагрузку.

Проблем нет никаких. Не понял про таймер перезагрузки и разрыв питания? Можно как то разжевать.
Сергей А. Ефремов
Прикольная новая уникальная технология для передачи лёгкого трафика - LPWan. Например модемы "Стриж" отечественного производства - то что вам должно подойти.
serge197a
Цитата(MASTAK @ 6.2.2017, 20:24) *
Проблем нет никаких. Не понял про таймер перезагрузки и разрыв питания? Можно как то разжевать.

я так понял вас что-то не устраивает в ПМ01.
обычно это связано с зависанием связи.
происходит это из-за того. что случается сбой в сети или по вине оператора.
модем от сети отвалился, но не знает об этом.
происходить это может с неизвестной периодичностью,от нескольких раз в сутки,
до раза в несколько дней.
Для перерегистрации в сети (переподключения) используется перезагрузка модема.
В промышленных модемах используется встроенный таймер перезагрузки.
Или просто периодически рвите питание модема (достаточно 1-2 сек).
Он после восстановления питания снова зарегистрируется в сети.
MASTAK
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.2.2017, 20:34) *
Прикольная новая уникальная технология для передачи лёгкого трафика - LPWan. Например модемы "Стриж" отечественного производства - то что вам должно подойти.

Спасибо, посмотрел. Действительно интересно.
MASTAK
Цитата(serge197a @ 7.2.2017, 10:03) *
я так понял вас что-то не устраивает в ПМ01.
обычно это связано с зависанием связи.
происходит это из-за того. что случается сбой в сети или по вине оператора.
модем от сети отвалился, но не знает об этом.
происходить это может с неизвестной периодичностью,от нескольких раз в сутки,
до раза в несколько дней.
Для перерегистрации в сети (переподключения) используется перезагрузка модема.
В промышленных модемах используется встроенный таймер перезагрузки.
Или просто периодически рвите питание модема (достаточно 1-2 сек).
Он после восстановления питания снова зарегистрируется в сети.

Да верно не устраивало это обстоятельство и все таки по антенне через wi-fi можно пошустрее и побыстрее вести работу. Хотя водозабор это не очень спешная вещь.
serge197a
на TCP и UDP порты тоже могут виснуть.
А так же роутеры виснут.
Серверы виснут.
Все может виснуть.
В любом случае нужно програмно отслеживать качество переменных и перезапускать соединение.