Смит
Здравствуйте!

Электродвигатель дымососа - асинхронный, 730 об/мин.
Никакого ПИД-регулирования нет, задание частоты выполняется вручную с помощью ключа на щите.
При увеличении заданной частоты, где-то после 40 Гц, у агрегата начинается "подвывание" с периодом около 1,5 с. При этом на цифровом индикаторе частотника величина выходной частоты нисколько не изменяется, а сила тока "пляшет" в диапазоне Iном - 2Iном электродвигателя. Похоже на то, что у электродвигателя происходит "качка" частоты вращения.
При перестановке этого частотника на другой дымосос (идентичный) всё повторяется.

Какова же причина этого явления?
mr_Frodo64
Возможно это резонанс. Вам надо определить частоту резонанса, на которой этот эффект достигает максимума и просто пропустить её, перешагнуть при Регулировке задания частоты. Для этого у ПЧ существует специальный параметр.
Смит
Удивительно то, что работа частотника нормализовалась после того, как в его настройках количество полюсов было изменено с 8 на 4...