Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите разобраться Данфосс Vlt Micro Drive Fc 51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
KonstantinPL
Запускал вентилятор на частотнике Данфосс VLT Micro Drive FC 51, сделал ограничения в параметрах 4 минимум 20 Гц. Если ставишь потенциометр на ноль, то не запускается. Подскажите какой параметр поставить чтобы что ЧП в этом случае разгонял до мин. 20 Гц?
mr_Frodo64
Очевидно, что необходимо выставить на величину минимального задания некий параметр, отвечающий за формирование минимального задания по вашему управляющему интерфейсу, чтобы оно было не ниже минимально возможной частоты вращения мотора, которую вы выставили.

И если уж вы используете для задания встроенный потенциометр, то и параметр минимального задания нужно менять для его. 6-81
KonstantinPL
Спасибо. Попробую на объекте.
MASTAK
Коллеги, прошу прощения. Дабы не плодить темы решил тут задать вопрос.
Кто может сказать в каком руководстве по FC51 написано какого сечения кабелем подключается к сети и к мотору пч 0,75кВт и 1,5кВт. Я нашел только размытую фразу габариты М1-М3 подключаются к кабелем до 4мм2 касательно силовой части. Габариты М1-М3 это 0,37-2,2кВт.
Вот ссылка на инструкцию, самую, что ни наесть стандартную.
http://www.cic-vent.ru/downloads/14_VLT%20...cro%20drive.pdf
LordN
вопрос не понятен.
интересует какое максимальное возможное сечение затолкать в тот клеммник?
или какой надо?
MASTAK
Цитата(LordN @ 20.2.2017, 11:55) *
вопрос не понятен.
интересует какое максимальное возможное сечение затолкать в тот клеммник?
или какой надо?

Ладно по другому задам вопрос... каким проводом нужно подключать питание пч FC 51 0,75кВт 380в к сети и питание мотора 0,75кВт 380в к пч? Например у ленце серия ESV 0,75кВт 380В написано 1,5мм2. Мне заказчик задал вопрос какое сечение применяется при подключении FC 51 0,75кВт 380в?
Заказчик вычитал, что в инструкции написано применить провод до 4мм2, настаивает на 4мм2. Это полный идиотизм подключать мотор 0,75кВт проводом сечением 4мм2. А возразить то реально нет возможности.
Я все понимаю, что это дешевка, а не пч.
LordN
в мануале видимо написано для этого корпуса максимальный диаметр который влазит в клеммник. так ему и скажите. а сечение определяется нормативами и расчётом. и минимум 1,5мм2
MASTAK
Цитата(LordN @ 20.2.2017, 13:48) *
в мануале видимо написано для этого корпуса максимальный диаметр который влазит в клеммник. так ему и скажите. а сечение определяется нормативами и расчётом. и минимум 1,5мм2

Я так и сказал... Спасибо большое.
vivo03
Добрый день. У меня вопрос: ПЧ Danfoss Micro Drive из встроенным потенциометром на панели, но так как потенциометер слишком чувствителен я хочу задавать частоту клавишами (вверх-вниз). Нашел в мануале что это параметр 6-80, но проблема в том что этого параметра в Main Menu у меня нет. Помогите решить данную проблему, заранее спасибо!!!
ggenn
Не получается у меня реализовать типовую схему регулирования вентилятора на FC-51
ПРОШУ ПОМОЩИ
схема такая
[/url]

Программировал по листу
[/url]

Задание простое: мин. 20Гц, сред. 35Гц, макс. 50Гц
LordN
http://xn----itbaabaqbeo4ai0bjk3cwb0a0l.xn...i/ru/5147/5152/ тут есть файлик
Стандартные решения Danfoss.pdf (4 699 КБ)
прочли весь? и даже "Начальное параметрирование преобразователя частоты и базовые параметры"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.