wolfsangel
22.2.2017, 11:08
Всем доброго дня!) Специалисты, помогите пожалуйста советом... сделали приточки на воде, пп трубами подводку воды к радиаторам... ничего не течет. Спустя пару дней начинают течь американки (две из четырех) Затянул, все ок. Дня три-четыре и снова. Уже третий раз такая история. Есть на объекте еще тепловентиляторы, не нами установленные, в них то же только в меньшей степени... что это может быть за напасть такая?
HeatServ
22.2.2017, 12:35
Цитата(wolfsangel @ 22.2.2017, 11:08)

Всем доброго дня!) Специалисты, помогите пожалуйста советом... сделали приточки на воде, пп трубами подводку воды к радиаторам... ничего не течет. Спустя пару дней начинают течь американки (две из четырех) Затянул, все ок. Дня три-четыре и снова. Уже третий раз такая история. Есть на объекте еще тепловентиляторы, не нами установленные, в них то же только в меньшей степени... что это может быть за напасть такая?

Там колебания температурные очень большие, муфтовые соединения не любят этого. Садите на герметик или хотя бы унипак со льном.
Цитата(wolfsangel @ 22.2.2017, 12:08)

Всем доброго дня!) Специалисты, помогите пожалуйста советом... сделали приточки на воде, пп трубами подводку воды к радиаторам... ничего не течет. Спустя пару дней начинают течь американки (две из четырех) Затянул, все ок. Дня три-четыре и снова. Уже третий раз такая история. Есть на объекте еще тепловентиляторы, не нами установленные, в них то же только в меньшей степени... что это может быть за напасть такая?

Американки бывают разных видов-какие у вас?
wolfsangel
22.2.2017, 18:54
С переходом на пп... обычные самые с рынка. Течет именно на прокладках где. Где резьбовые соединения на тангите-все замечательно. Тоже были мысли насчет вибрации, но что странно... на большом калорифере все хорошо, хотя там вибрация по идее больше. Проблемы с маленьким, где стоит смешной мощности канальный вентилятор. А анаэробный герметик нормально при вибрации сажать?
Цитата(wolfsangel @ 22.2.2017, 19:54)

С переходом на пп... обычные самые с рынка. Течет именно на прокладках где. Где резьбовые соединения на тангите-все замечательно. Тоже были мысли насчет вибрации, но что странно... на большом калорифере все хорошо, хотя там вибрация по идее больше. Проблемы с маленьким, где стоит смешной мощности канальный вентилятор. А анаэробный герметик нормально при вибрации сажать?
Такие американки не могут течь все время.Необходимо их с периодичностью подтягивать ,резинка на американке от температуры усядется и течи перестанут
HeatServ
25.2.2017, 13:08
Можно попробовать заменить резину на паронит, он больше для таких дел подходит.
kovalev dimas
25.2.2017, 13:38
Цитата(wolfsangel @ 22.2.2017, 19:54)

С переходом на пп... обычные самые с рынка.
Это ключевые слова... видимо автор взял американки где гайка бегает по отбортовке из ПП.
Производитель (экопластик) рекомендует ставить оные на ХВС на сельхозпредприятиях как временный водопровод.
А "мастера" втюхивают их куда попало... ввиду дешевизны и простоты монтажа...
Встречал даже без прокладки... на ХВС... и ведь держало... вопрос... надолго ли...
Проблема не в переходнике, а в правильности его применения. Американка переходная с металла на пп при постоянных колебаниях температуры имеют разную температуру расширения материалов, происходит постоянное раскручивание. Хорошим выходом будет установить американки состоящие полностью из одного материала, т.е. из металла, а дальше отдельный переход на пп.
И даже не в переходнике. тут еще проще и каждый собственно прекрасно знает. Видели как деформируются трубопроводы теплосети или отопления? Колбасит и туда и сюда, а ведь возле места подключения труб к калориферу нет практически никаких опор, кроме- самих патрубков калорифера и американки несут те же нагрузки , что и сами трубы. Ну а несчастные прокладки? Их жмет то с одной стороны, то с другой и весьма неравномерно и в условиях хороших температур для пластической деформации прокладки при условии необходимости обеспечения плотности соединения. Вот и текут и обязаны течь. Не в том месте их поставили, американки эти. Резьбовые с сгонами терпят такое , а американки нет, верней даже не они, а их прокладки. Из мягкого свинца тоже не прокатят и паронит не спасет. сперва устранить деформации трубопроводов нормальной расстановкой опор, затем- новые прокладки в американки.
У себя, пока не поставил опоры мертвые возле ПС, то американки на неудачном узле текли систематически, напробовался любых- разница была лишь во времени появления мерного звука первых капель в шкафу с трубами на пакет( в нем елка завернутая стоит там сбоку). Стояк гуляет в своем графике смещений, а ПС на повороте после американок в своем, а меж ними еще перемычка- вот прокладка и не могла жить долго. Пришлось снять смещение от температур( хоть в ГВС оно и не очень значимое) на НО. И не иметь систематическую капель в шкафу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.