Если кто-то знает как можно расчитать вытяжную противодымную систему из помещения категории Д без постоянных рабочих мест имеющем выход на незадымляемую лестницу типа Н2, буду рада получить помощь.
Второй вопрос - необходимо ли предусматривать компенсацию этой вытяжки в помещении.
А в помещении есть что-либо, что может гореть? - мебель, оборудование, материалы и т.п.
это помещение приточной венткамеры. может быть кабели, но они тоже не должны быть в горючей изоляции
М.б. фильтры, шумоглушители, гибкие вставки. Наличие электродвигателей вентиляторов - смазка, обмотки и т.п.
однажды пробовали делать расчет категории для приточной венткамеры, получилось, с большой натяжкой В4. Кроме этого, согласно п.6.7 СП 7.13130 категория приточной венткамеры относиться к категории Д (правда не всегда) и пожарные датчики в таких помещениях, как мне кажется, не устанавливаются.
Квтегория В: Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б
Получается, любое помещение, где есть деревянный стул, лист бумаги или полипропиленовая труба становится кат. В? Тогда любая венткамера со своим оборудование, изоляцией из вспененного полиэтилена и проводами (не НГ или ТХ исполнения) по любому попадает в эту категорию, несмотря на СП7 П6.7. Или всё не совсем так?