Всем добрый день!
Имеется новый частотник Kinco CD620. Хотел "передрать" настройки меню с рабочего частотника, но не получается сохранить изменения настроек меню (один раз как-то получилось - и всё, больше никак).
На стр. 24 п. 5.1.3 инструкции вроде написано всё понятно, делаю так, как написано, всё идёт как надо до момента "перезагрузить частотник". Частотник перезагружается и изменение "сбрасывается" на старое значение..
Конкретно пытался изменить пункт d4.01 со значения 404.b (в новом частотнике) на значение 303.0 (это значение стоит в рабочем частотнике). Частотник стоит на столе, запитан от внешнего стаб. источника питания +24В, остальные кабели не подключены. По ссылке - две картинки с маркой частотника+инструкция.
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю?
http://файлообменник.рф/9z7xvun1ez3x.html
Pawel
А параметр d2.00, d3.00 и т.д. во всех подпараметрах пробовали при этом менять.
UA1Z
d2.00 - это для изменения всего, КРОМЕ установок мотора (стр. 29 инструкции) - я так этот пункт понял...
d3.00 - аналогично, и только d4.00 - для изменения установок мотора.
Pawel
Вы неправильно поняли. Это как раз для сохранения изменений.
Вы сами то подумайте, как можно изменить всё? на какие данные? их надо сначала внести и запомнить.
UA1Z
Добрый день!
Расскажу, как я делал – посмотрите, пожалуйста, что не так.
1. Включаю оба частотника, после загрузки на «старом» «моргает» 080.6, на новом – FFF.F
2. Далее открываю инструкцию и начинаю сравнивать параметры частотников, начиная с d0.00. Захожу в меню «старого» частотника, смотрю-d0.00 равен 0.003. Захожу в меню «нового»-там этот параметр равен 0.004. Я его меняю на 0.003. И далее так по всем пунктам, d0.01; d0.02 и тд до конца таблицы до d0.06. Не совпадали только d0.00 и d0.04
3. После этого проделал те же манипуляции с пунктами d2.00; d3.00; d4.00 и d5.00 и всеми их подпунктами. В d5.00 изменить вообще ничего не получилось, там есть различия в подпунктах 07, 08, 09, 10, остальные подпункты все одинаковые. Также непонятно с меню d1.00 – тоже изменить не получается, в частности то, что, по логике должно меняться, например, пункты d1.02; d1.03 и тд(стр. 28 инструкции)
4. Сохранял изменения таким образом:
 захожу в меню, например, d3.16. Нажимаю «ENTER», на табло появляются цифры 0.004, (а на «старом» - 0.003).
 Нажимаю «ENTER», начинает мигать последний разряд, кнопками «вверх-вниз» меняю его на цифру 0.003
 далее жму ещё раз «ENTER», справа появляется точка.
 после этого длительно жму «MODE».
 Далее выбираю d3.00
 Нажимаю «ENTER», на табло появляется 0000
 Жму «ENTER», последний разряд начинает мигать
 Изменяю 0000 на 0001
 Ещё раз жму «ENTER», справа появляется точка и через несколько секунд пропадает
 Выключаю питание
 Включаю питание, наблюдаю результат
5. Соответственно, если вносил изменения в подпункты d2.01, то сохранял через d2.00; если менял d3.28, то изменения сохранял через d3.00 и т.д.
Из всех меню не получилось изменить значение пунктов d4.01; d4.02; d4.18
d5.07; d5.08; d5.09; d510; ну и остались "непонятки" с меню d1.00
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю и вообще, можно ли так (не подключая ни к чему) настроить этот частотник?
Vovka165
1) меню d1.00 только для отображения данных, там ничего настраивать не нужно
2) d4.02 настраивать не нужно, этот параметр настроится после выбора типа мотора
3) в d4.18 какое значение пытаетесь записать?
4) d5.07; d5.08; d5.09; d510 пока не трогайте

самое главное настройте d4.18, потом попробуйте покрутить мотор

если не секрет, на какое оборудование эту штуковину будете ставить?
UA1Z
Вечер добрый!
Может, кому поможет... smile.gif
Всё получилось, делал всё правильно, за исключением одного - нужно было сначала ПОЛНОСТЬЮ подключить частотник в шкафу управления (а не "на столе", как я делал, просто подав питание 24В), потом уже устанавливать тип сервомотора. После подключения в пункте d4.01 установил нужный тип сервомотора, данные после сохранения-перезагрузки автоматически обновились и в пункте d4.18
После этого изменил значения на нужные во всех подменю d2.00 и d3.00 (d5.00 вообще не трогал, посмотрел значения у «соседних» частотников – они оказались примерно одинаковые, плюс-минус в разумных пределах) – ну и всё, система заработала.
Сервоусилитель стоит в шкафу управления мультишпиндельным агрегатом (на производстве), сначала выводит в «ноль» ось «Y» и далее «рулит» серводвигателем этой оси в соответствии с заложенной программой. Там в шкафу стоят ещё 3 шт таких же частотника, которые выполняют свои похожие задачи.
Попутно ещё два вопроса:
1. На одном (таком же) сервоусилителе (для краткости - частотник) «моргает» код ошибки – 008.6 Код ошибки высвечивается независимо от того, как подключен частотник,- просто подано на него +24В («на столе») или он включен в составе шкафа с подсоединением всех энкодеров, силовых цепей и тд. Самое интересное, что иногда эта ошибка пропадает и частотник может отработать какое-то время в штатном режиме (хаотично – когда часа 4, а когда час). Смотрел электролиты – по величине ёмкости в норме, правда, ESR не мерял, пока нечем. Может, кто подскажет, куда копать?
2. Можно ли эту марку частотниа использовать с произвольным 3-ф двигателем мощностью 1-1,5 кВт без обратной связи - без энкодера?
Если можно (скорее всего да, какая разница этой железке, на какой двигатель подавать напряжение?), то подскажите, пожалуйста, каким образом этому частотнику указать не марку, как у сервомоторов Kinco, а характеристики двигателя? Какие обязательные параметры задать в установках частотника? И можно ли организовать примерно такой алгоритм ? :
- от датчика приходит лог."1" (+24В) (или лог "0" (ноль вольт) - датчик позволяет выдать и то и другое). По этой команде частотник должен плавно выдать напряжение на двигатель и выдавать его до момента, пока с датчика не придёт "0" (или +24В). Никаких энкодеров и тд, сигнал только с единственного датчика. Ну и сигнал с кнопки (тоже или 0 или +24В) на включение двигателя в положении "реверс" – я так понимаю, что там всё равно, что с кнопки, что с датчика, просто нужно правильно через меню настроить входы –выходы «А» и «В» и правильно подать на них эти сигналы.

Заранее благодарен за ответы.