aquatic
Здравствуйте, специалисты-водопроводчики!
Вопрос по водонапорной башне «Рожновского». Заполнение башни осуществляется от существующего водовода, и она никак не связана со скважинными насосами. В типовом решении башни подающий трубопровод одновременно является и отводящим. Автоматика решается очень просто с помощью реле давления, которые подают сигнал на включение-отключение насосов.
В моем случае насосов нет. Автоматика нужна, чтобы отключить подачу воды из водовода при верхнем уровне воды в баке и включить – при нижнем. Есть вариант оборудовать башню двумя трубопроводами: подающим и отводящим. На подающем установить задвижку с электроприводом, который будет связан с теми же реле давления. Но у таких задвижек время полного закрытия доходит до 1,5 минут, и это не совсем хорошо - возможен перелив воды из башни.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может кто предложит другие варианты?
SV_vrn
2 отдельные трубы подающая и отводящая + поплавковый клапан на подающей
aquatic
Поплавковый клапан в суровые зимы не работает. Этот вариант только для южных регионов
hcetih
Цитата
Но у таких задвижек время полного закрытия доходит до 1,5 минут

http://belimo.ru/upload/iblock/cbc/lrf230_...sheet_ru_ru.pdf
http://belimo.ru/catalog/zaporno-reguliruy...nm/nrf230a.html
ну вот меньше 1,5 минут, можно секунд в 10-20 уложиться
and
Просто уменьшите уставку реле давления, чтоб за время закрытия задвижки уровень не успевал до перелива подняться. У вас же общее время заполнения много больше 1,5 мин.
aquatic
Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении данной темы.