Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стуки из ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > ГВС
wild
По весне переехал в 9-ти этажный дом, квартира на первом этаже.
По вечерам и утром в квартире слышен стук распространяющийся по стенам. В период ежегодных испытаний когда отключали горячую воду стука не было.
Как я понимаю трубопровод ГВС выполнен с нарушениями - отсутствуют компенсаторы теплового расширения. По утрам и вечерам когда контроллер на тепловом пункте осуществляет измнение температуры по суточному графику трубопровод начинает "ползти" по неподвижным опорам и каждая подвижка слышна в квартире.
Есть бюджетный способ решить проблему стука? Устанавливать подвидные опоры или покупать сильфонные компенсаторы для врезки?

Ужасы нашего городка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Галиев
Нарушения не в отсутствии компенсаторов, а в том, что при монтаже трубы стояков прихватывают к гильзам перекрытий, да так и оставляют. Из-за этого трубы при нагреве издают такие стуки, причем, не только ГВС но и отопления.
Выходом из ситуации могут быть лишь упомянутые компенсаторы, но место их установки еще нужно найти. Как правило, это наиболее "шумная" квартира.
LordN
однажды решил проблему маслом
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.