Цитата(Sindarkon @ 28.9.2017, 12:57)

В СП10 пункты 4.1.2-4.1.3 предусматривают различные условия для повышения расхода, но все эти повышения кратны пяти. У вас, почему-то, всё кратно четырём.
Надо трясти проектировщика.
Может будет интересно другим, это расход на дренчерную завесу 1 л/с на 1м ширины проема.(для удобства писали плюсом к расходу по внутреннему противопожарному водопроводу)