Есть Vacon 100 flow 37kW, управляет работой скважинного насоса, работа от датчика давления 4-20 mA
Опыта работы с Vacon практически нет.
Аналоговый вход насторил на датчик давления - обороты насоса реагируют на изменения тока датчика давления.
Автосброс внешней ошибки нашел и настроил.
Подскажите как настроить автопуск, чтобы частотник после пропадания-восстановления электропитания на объекте сам запускался без необходимости выезда на объект и нажатия кнопки запуск.
Какие перемычки поставить на дискретные входы и каким образом сделать настройки этих дискретных входов?
Пока мои эксперименты неудачны.Я пробовал различные настройки дискретных входов, настройки дистанционного управления, но после отключения-включения питания Vacon все равно ждет нажатия клавиши пуск.
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Евген_380V
4.11.2017, 23:05
Вместо кнопки, поставьте переключатель, на 2 положения. Отключено/включено. И коммутируйте 24В (6 клемма) и DI1 (8 клемма).
Пробовал. По сути мы так заменяем клавишу пуск на клавиатуре ЧП внешним тумблером. (при соответствующей настройке дискретного входа)
После восстановления питания, придется выехать на объект и передернуть этот тумблер (выключить и снова включить, тогда ЧП снова стартует)
mr_Frodo64
4.11.2017, 23:23
По умолчанию у всех ПЧ команда ON должна прийти на вход после загрузки ОС ПЧ, т.е. должен быть обнаружен фронт, появление, а не собственно наличие сигнала на входе. Поэтому такая реакция. Но для решения подобных проблем (автозапуск после исчезновения напряжения во время работы) существуют определённые функции, которые у разных ПЧ называются по-разному. Конкретно в данном случае обратите внимание на группу параметров 0-04 Рабочее состояние при включении питания: если меню Danfossовское.
В старом меню параметр группы 3.2. /Логика пуска/останова - параметр 3.2.6 (по умолчанию 1, надо либо 0 либо троечку)
hamurappik
5.11.2017, 11:45
Так должно быть у всех пч впринципе: замкнуть клеммы разрешение запуска и обязательно ход вперед или назад, настроить их в соответствующем меню и все, кстати если выбрано управление с паннели пч, то даже замыкая соответствующие клеммы после пропадения питания не происходит автозапуска.
Цитата(hamurappik @ 5.11.2017, 11:45)

Так должно быть у всех пч впринципе: замкнуть клеммы разрешение запуска и обязательно ход вперед или назад, настроить их в соответствующем меню и все, кстати если выбрано управление с паннели пч, то даже замыкая соответствующие клеммы после пропадения питания не происходит автозапуска.
На Schneider Altivar 212 автозапуск настраивал - все работает. На Vacon пока не получается. Ставил разные перемычки - Вперед, Пуск, Готовность, по очереди и все вместе, настраивал под них дискретные входы, конечно, при этом ставил дистанционное управление - пока ЧП требует для пуска нажатие кнопки или тумблера "старт"
kostjaor
6.11.2017, 11:30
Здравствуйте.
Нужно изменить логику команд пуска/останова, в параметр Р3.2.6 по умолчанию используется Front-Back(edge)
управление "фронтом" (Следует использовать для исключения возможности
непреднамеренного пуска. Прежде чем можно будет снова
запустить двигатель, необходимо разомкнуть контакт пуска/останова).
В Вашем случае в параметре Р3.2.6 необходимо указать Front-Back (Функции выполняются, когда контакты замкнуты).
Если, постом управления выбрана панель упавления, автозапуск не возможен.
По самые по...
6.11.2017, 11:52
Цитата(maxdd @ 5.11.2017, 19:14)

... Ставил разные перемычки - Вперед, Пуск, Готовность, по очереди и все вместе, настраивал под них дискретные входы, конечно, при этом ставил дистанционное управление - пока ЧП требует для пуска нажатие кнопки или тумблера "старт"
При восстановлении питания, частотник должен сформировать, программно, сигнал ГОТОВ (READY) на дискретном выходе. Последовательно, к этому выходу, цепляете тумблер ВКЛ-ВЫКЛ - одним хвостом и вторым хвостом цепляетесь на дискретный вход, который программируете на ПУСК (двухпроводный). Частотник должен быть запрограммирован на работу только по внешним управляющим сигналам.
drozdik500
28.5.2018, 14:02
По ссылке доступна статья с быстрой настройкой преобразователя частоты VACON 100 FLOW:
https://euroec.by/news/article/64
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.