День добрый!
Коллеги! Эксперт забил гвоздь - по СП 30 п.7.1.7 требуется установка регуляторов давления. На вводе в дом и на вводах в квартиру. Безо всяких оговорок. У нас на дом приходит 26 м гарантированный напор. Не вижу смысла его гасить. Да и как его рассчитать, если и так самому дальнему потребителю (5 эт. дом) приходит ок. 10 м.в.ст. Раньше на прибор требовали 2 м напора, а сейчас видать нолик потеряли и по п. 5.2.10 требуют 0,2 МПа, т.е. 20 м. Это чтоже - ставить насос, а потом срезать лишнее. Да и как со статикой быть, РД тут не поможет. Бред короче. Подскажите, какой смысл скрыт в этом требовании...