Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка регуляторов давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
dvortsov
День добрый!

Коллеги! Эксперт забил гвоздь - по СП 30 п.7.1.7 требуется установка регуляторов давления. На вводе в дом и на вводах в квартиру. Безо всяких оговорок. У нас на дом приходит 26 м гарантированный напор. Не вижу смысла его гасить. Да и как его рассчитать, если и так самому дальнему потребителю (5 эт. дом) приходит ок. 10 м.в.ст. Раньше на прибор требовали 2 м напора, а сейчас видать нолик потеряли и по п. 5.2.10 требуют 0,2 МПа, т.е. 20 м. Это чтоже - ставить насос, а потом срезать лишнее. Да и как со статикой быть, РД тут не поможет. Бред короче. Подскажите, какой смысл скрыт в этом требовании...
KYV86
По п. 5.2.11. указаны требования по установке регуляторов давления. Если превышает данные, указанные в п. 5.2.10. У Вас не превышает. П. 7.1.7. указывает требования к установке при необходимости такой установке. Попробуйте объяснить, что требований в Вашем случае нет. А по 0,2 МПа в верхней точке скорее всего ошибка. Надо уточнять.
Aerl
ох уж эти выпускники экЗЗперты. По напору, предоставляете паспорт смесителя у которого по паспорту 5-10 м достаточно
dvortsov
Цитата(KYV86 @ 16.11.2017, 16:21) *
По п. 5.2.11. указаны требования по установке регуляторов давления. Если превышает данные, указанные в п. 5.2.10. У Вас не превышает. П. 7.1.7. указывает требования к установке при необходимости такой установке. Попробуйте объяснить, что требований в Вашем случае нет. А по 0,2 МПа в верхней точке скорее всего ошибка. Надо уточнять.

Ох, спасибо! Действительно следующий пункт содержит указания когда РД нужен. Правда в СП 30.13330.2016 это теперь пункты 5.3.1.6 и 5.3.1.7.

Так кстати написано что РД должен и статику обеспечить. Кто-нибудь видел такой клапан? Или отсекатель какой ставится с электронным приводом?
PesPes
как работает регулятор обеспечивая статику? при динамике понятно отверстие заужают.
dvortsov
Цитата(PesPes @ 16.11.2017, 18:49) *
как работает регулятор обеспечивая статику? при динамике понятно отверстие заужают.

Вот и я этим вопросом задаюсь. Разве что какой клапан отсекатель воткнуть по уставке на давление.
Aerl
Цитата(dvortsov @ 16.11.2017, 11:12) *
Вот и я этим вопросом задаюсь. Разве что какой клапан отсекатель воткнуть по уставке на давление.


Сейчас все они в статике по-моему могут работать, Валтек самые обычные для квартир точно работают. Принцип много где описан, на большее проходное сечение посмотрите у АДЛ вроде было
ProrbIv
У VALTEС VT в паспорте прописано, что работает на статику.
nick2
Цитата(dvortsov @ 16.11.2017, 13:12) *
Вот и я этим вопросом задаюсь. Разве что какой клапан отсекатель воткнуть по уставке на давление.

"взрослый" регулятор давления держит и статику. Данфос, Хонивэлл, Валтек и другие серьезные производители.
всякая "неизвестной породы" - напрессовывает после себя при остановке потока.
Serg Ivanov
Цитата(PesPes @ 16.11.2017, 10:49) *
как работает регулятор обеспечивая статику? при динамике понятно отверстие заужают.

Закрывает полностью. Пока уплотнения не сотрутся. Когда - зависит от качества воды. Если с песочком - быстро.
PesPes
Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2017, 11:14) *
Закрывает полностью. Пока уплотнения не сотрутся. Когда - зависит от качества воды. Если с песочком - быстро.

спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.