Anastezia
Уважаемые коллеги! Очень нужна ваша помощь!
Ситуация следующая: имеется стадия П по ВК и НВК комплекса общеобразовательных учреждений (6 корпусов), располагаемых на разных основаниях, но объединенных общей кровлей. Т.е. по факту это все отдельно стоящие здания. От точки подключения к городским сетям идут 2 линии водопровода В0, от которых запитывается один из корпусов (хоз.блок), жилые дома (ко мне имеют отношение только в части наружных сетей) и пожарные гидранты.
В хозблоке установлены насосные станции хоз-питьевого и противопожарного водопровода. От этих насосных станций идут соответсвенно по 2 пары линий водопровода В1 и В2, которые сначала питают непосредственно сам хозблок, а далее эти 2 пары линий выведены наружу и образуя уже наружный хоз-питьевой и наружный противопожарный кольцевой водопровода (раздельные). От кольцевых В1 и В2 уже запитываются все остальные корпуса (где-то 1 ввод В1 и 2 ввода В2, а где-то по 2 ввода и того и другого назначения). Причем остальные корпуса - это административное здание, садик, СОК и 2 школы (в школах предусматривается к тому же АПТ).
И вот в первую очередь вопрос, нарушается ли п.8.4 СП 8.13130.2009 о кольцевании наружных сетей внутренними? Или это вполне рабочая схема?
Файл от подрядчиков прилагаю.
(Для уточнения - это чужая стадия П, которая проходит согласование в экспертизе, но меня как разработчика стадии Р просят тоже проконтролировать эти решения и предложить корректировки при необходимости)
nagger
Схема сама по себе, имхо, вызывает удручение: одного только "заводомерного" водопровода под 2 км в пересчете на трубы. В2 после номера 1в сухой или заполнен водой, интересно.

Кольцевания наружных сетей внутренними не наблюдаю в принципе. Есть сомнения - поставьте камеру на выходе из 1в, где расходятся трубы и объедините там расходящиеся трубы.
Aerl
по такой логике у нас во всех городах наружные сети закольцованы внутренними сетями насосных станций Nого подъема
Anastezia
Спасибо, что развеяли сомнения насчет закольцовки.
Насчет остальных технических решений - разработчики их аргументируют только тем, что они несут за них ответственность и поэтому будут делать так и никак иначе, но комментариев дополнительных никаких не дают.
Frosty
Цитата(Anastezia @ 29.11.2017, 14:21) *
В хозблоке установлены насосные станции хоз-питьевого и противопожарного водопровода. От этих насосных станций идут соответсвенно по 2 пары линий водопровода В1 и В2, которые сначала питают непосредственно сам хозблок, а далее эти 2 пары линий выведены наружу и образуя уже наружный хоз-питьевой и наружный противопожарный кольцевой водопровода (раздельные).

Видимо не "наружный противопожарный кольцевой водопровод", а внутренний. Сеть с гидрантами питается только от внеплощадочных сетей, насколько я понял по плану.
Никитос
Здание 1Б питается дебильно, а всё остальное вполне нормально.
Водяной
Вопрос в доступе к сетям для службы эксплуатации всего лишь.
Если обслуживает собственная управляющая компания, то проблем нет.
Если водоканал, то доступ нужно обеспечить круглосуточный.
Был бы жилой дом, сложнее. Имущество дома принадлежит жильцам.