Дмитрий10011
Доброго времени суток, проектируем торговое здание площадью 2157 м2, встал вопрос об устройстве дымоудаления, ни коридоров ничего нет, грубо сказать большая коробка)) Фасад с одной стороны остеклённый, помогите с поиском норм, для обоснование проектироваие системы дымоудаления, или её отсутствие!
Олька-Вредина
СП 7.13130.2013 п.7.2 и 7.3
Дмитрий10011
Читал я и 7.2 и 7.3 непонятен мне до конца пункт 7.2ж Ели у меня нет лестничных клеток и есть естественное при пожаре, то этот пункт на моё торговое здание не распростроняется???и ещё интересен пункт 7.3 б то есть если у меня автоматическое пожаротушение то дымоудаление не требуется?
Олька-Вредина
Если у вас автоматическое пожаротушение не водяное, а газ, порошок или аэрозоль, то тогда придётся выполнять требования п.7.13 и предусматривать аварийную вентиляцию

У Вас одноэтажное здание? Тогда дымоудаление можно выполнить с естественным побуждением (п.7.10). Необходимо рассчитать требуемую площадь проёма для выброса дымогазовоздушной смеси, ну и про восполнение удаляемых объёмов не забыть. Дымоудаление без подпора воздуха проектировать нельзя (п.7.1 и 8.8). Пример расчётов в АВОК 5.5.1-2010
Composter
вначале определитесь есть ли у вас проветривание
Цитата
3.12. помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.
8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.

чтобы считалось что у вас есть проветривание, нужно чтобы соответствовало всем пунктам
если же не соответствует то согласно 7.2 ж) нужно делать ДУ

по поводу пожаротушения, я сомневаюсь что у вас порошок, скорее всего обычное спринклерное , а помещение у вас более 200 м2 значит не подходит пункт.

Олька-Вредина, то что вы имеете ввиду называется компенсация ,а не подпор.
ИОВ
Цитата(Дмитрий10011 @ 5.12.2017, 4:40) *
Доброго времени суток, проектируем торговое здание площадью 2157 м2, встал вопрос об устройстве дымоудаления, ни коридоров ничего нет, грубо сказать большая коробка)) Фасад с одной стороны остеклённый, помогите с поиском норм, для обоснование проектироваие системы дымоудаления, или её отсутствие!

Так не бывает! Вы смотрите на это здание только на генплане? А по нормам там, кроме торгового зала, д.б. обязательно загрузочные и складские помещения с определёнными кат. по пож. опасности, административные и бытовые помещения, помещения инж. обеспечения. Кроме того, нужно точно знать, какое пожаротушение предусматривается в этом здании
Так что искать нормы нужно применительно к конкретным объёмно-плпнировочным решениям этого торгового здания, а не просто к корбке.
В дополнение к советам ув. Composter'а обратите внимание в СП 7
Цитата
8.5 ...
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.