Добрый день, уважаемые специалисты!
Подскажите, как определить фактически расход на радиальный отстойник.
Инструментально с помощью расходомера или вертушки замерить нет возможности.
Возможно ли теоретически посчитать расход по уровню воды H между зубьев.?
karuzo
Если точно замерить, то можно точно и сосчитать по известной формуле
speleos
метод древних неандертальцев:
расход = скорость*сечение cool.gif
KAW
В том и дело, что скорость неизвестна.По мере загрузки отстойника, высота (перелива зубьев) H увеличивается. Вопрос в том как по этой высоте определить фактический расход на отстойник
KAW
Используя формулу Торричелли для определения скорости

v= φ√2gH

Получил формулу расхода

Q= 145*H^2*√2gH

Вопрос на сколько здесь применима эта формула, ведь здесь не истечение через отверстие, а перелив через зубья.
miter
Такое находил на просторах интернета.
KAW
Большое спасибо, значения расхода получаются вполне реальные.