tolik-8422
Вот такое письмо закинули в Роспотребнадзор

Система ГВС – с циркуляцией, ГВС подается от узла регулирования, расположенного в ИТП. В ИТП расположен теплообменник, в котором холодная вода из водопровода подогревается теплоносителем от УлТЭЦ-1.
В период с апреля по октябрь температура теплоносителя на входе в дом составляет 58-62 градус, т.е. максимальная температура горячей воды после теплообменника на выходе из ИТП составляет 55-57 градусов, по результатам замеров ее температура в кране жилого помещения 51-52 градуса.
Учитывая, что в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 температура ГВС не должна быть ниже 60 градусов, а также тем фактом, что повлиять на работу УлТЭЦ не представляется возможным, ТСЖ фактически является заложником сложившейся ситуации и не имеет технической возможности предоставления коммунальной услуги по ГВС надлежащего качества.

На основании выжеизложенного, Прошу Вас рассмотреть возможность внесения изменения в СанПиН 2.1.4.2496-09, об установлении более низкой температуры для систем ГВС, аналогичных нашей, либо предусмотреть иные меры по решению данного вопроса.


Понятно что Роспотреб напишет отписку...

Нам то что делать, жилинспекция регулярно пытается нас оштрафовать...

Можно ли как повлиять на ТЭЦ???
Гризли
Цитата
В период с апреля по октябрь температура теплоносителя на входе в дом составляет 58-62 градус

Цитата
Учитывая, что в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 температура ГВС не должна быть ниже 60 градусов

Цитата
Можно ли как повлиять на ТЭЦ???


Вы же сами и ответили на свой вопрос. При чем тут Роспотребнадзор в Вашей интерпретации? Проблема не в СНиП, а в ТЭЦ.
tiptop
Цитата(tolik-8422 @ 8.1.2018, 18:08) *
В период с апреля по октябрь температура теплоносителя на входе в дом составляет 58-62 градус

В моём городе температура излома - 70 градусов. Так декларируется, по крайней мере:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

г. Владимир. Температурные графики


Цитата(tolik-8422 @ 8.1.2018, 18:08) *
Можно ли как повлиять на ТЭЦ???

Через ФАС? unsure.gif
zay1973
У нас такая же ситуация, только с начала июня по начало сентября и ещё циркуляции нет, видите ли ремонтируют магистрали. И все тыкают на УК, мол мы виноваты. Бред. Как выйти из ситуации? Лето уже не за горами(
KYV86
Договор с ТЭЦ есть? В нем график есть? Если не соблюдается температурный график в летний период, то обращайтесь к ним с требованием произвести перерасчет за тепло. Есть еще администрация, она лучше всего может повлиять, прокуратура ну и ФАС, о чем уже писали. Главное, всю переписку фиксируйте (вх., исх. № и т.п.), потом в прокуратуре пригодится.

Ну и требуйте пересмотра графика в летний период. Похоже он у них старый, еще до изменений по Т ГВС. Минимум должно быть 70 гр.С. Иначе, с учетом потерь и СниПовский отклонений (+-3) не обеспечить ГВС 60 гр. у потребителя.
tolik-8422
Цитата(KYV86 @ 9.1.2018, 9:04) *
Договор с ТЭЦ есть? В нем график есть? Если не соблюдается температурный график в летний период, то обращайтесь к ним с требованием произвести перерасчет за тепло. Есть еще администрация, она лучше всего может повлиять, прокуратура ну и ФАС, о чем уже писали. Главное, всю переписку фиксируйте (вх., исх. № и т.п.), потом в прокуратуре пригодится.

Ну и требуйте пересмотра графика в летний период. Похоже он у них старый, еще до изменений по Т ГВС. Минимум должно быть 70 гр.С. Иначе, с учетом потерь и СниПовский отклонений (+-3) не обеспечить ГВС 60 гр. у потребителя.


В договоре про график вообще ни слова, там юристов человек 20 сидит =)

На основании чего требовать пересмотра графика, есть какой-то регламентирующий документ именно для ТЭЦ?


ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(tolik-8422 @ 9.1.2018, 12:52) *
В договоре про график вообще ни слова, там юристов человек 20 сидит =)

На основании чего требовать пересмотра графика, есть какой-то регламентирующий документ именно для ТЭЦ?

Читайте внимательно санпин и ПТЭ ТЭ.
tolik-8422
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 10.1.2018, 5:46) *
Читайте внимательно санпин и ПТЭ ТЭ.


Вот это???

6.2.58. Для двухтрубных водяных тепловых сетей в основе режима отпуска теплоты предусматривается график центрального качественного регулирования.

При наличии нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура воды в подающем трубопроводе сети предусматривается: для закрытых систем теплоснабжения не ниже 70°С; для открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения не ниже 60°С.
инж323
и что вам этого не достаточно? и ведь не новость это и не из секретного источника какого то.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.