yavent
Ув. господа не подскажите требования к функционалу щитов ду и огнезадерживающих клапанов..Ну например контроль питания (фаз) в случае обрыва надо в АПС сигнализировать или просто на световую сигнализацию (авария сети на щите?
С Уважением
NOVIK_N
Это компонент модульного пожарного прибора управления. Все требования - по ГОСТ 53325-2012 с изм. 1.

Сигнализация о неисправности (о потере целостности связи с ЭД, в частности) - на пульт в диспетчерскую + сертификат соответствия 123-ФЗ.
StanB
1. Шкафы ДУ - нужен пожарный сертификат.
2. Шкафы управления клапанами (ОЗК, КДУ и т.п.) - можно без сертификата, но только если вы сгруппировали сертифицированные адресные модули АПС/АППЗ в шкафы (для удобства эксплуатации), и ими управляете клапанами. Естественно, каждый модуль должен уметь мониторить обмотки привода (и сообщать о неисправности по адресной линии на пожарную панель (ППК).