kapt
Версия по 1.73. Когда интервал переключения доходит до 0 переключается на другой насос, но при этом остается в 0 и опять переключает насос. Помогает сброс, после чего месяц два работает нормально. Сказали надо менять версию ПО. Говорят прога МСТ 10 может. Ктонибуть может помочь с инструкцией и ПО.
По самые по...
Цитата(kapt @ 31.1.2018, 21:03) *
Версия по 1.73. Когда интервал переключения доходит до 0 переключается на другой насос, но при этом остается в 0 и опять переключает насос. Помогает сброс, после чего месяц два работает нормально. Сказали надо менять версию ПО. Говорят прога МСТ 10 может. Ктонибуть может помочь с инструкцией и ПО.


А кто такое сказал? Обращайтесь к официалам, пусть подтвердят или подскажут в чем дело..
kapt
Официалы и сказали известный баг. Нужна перепрошивка. 8 штук цена вопроса 40000р. Хотелось бы подешевле тем более проблема по.
kapt
Вот подобная тема. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=113647
По самые по...
Разводят.. Скиньте раздел 25, посмотрю, может где явная ошибка..
Другой вариант - ехать к официалам с железом, должны забесплатно сделать перепрошивку
kapt
Без выезда 32000р.
mr_Frodo64
Ну тогда зафиксировать несоответствующее качество и вернуть по гарантии продавцу, а он пусть сам решает что делать. А если зафиксировать потери бизнеса, то еще и судом пригрозить - сами приедут заберут.
kapt
Цитата(mr_Frodo64 @ 1.2.2018, 9:36) *
Ну тогда зафиксировать несоответствующее качество и вернуть по гарантии продавцу, а он пусть сам решает что делать. А если зафиксировать потери бизнеса, то еще и судом пригрозить - сами приедут заберут.

Гарантия давно кончилась. sad.gif
Andrew_2610
Цитата(mr_Frodo64 @ 1.2.2018, 9:36) *
Ну тогда зафиксировать несоответствующее качество и вернуть по гарантии продавцу, а он пусть сам решает что делать. А если зафиксировать потери бизнеса, то еще и судом пригрозить - сами приедут заберут.


попробуйте сами обратиться в суд. Для суда нужна экспертиза. Экспертиза в данном случае - это не осмотр пары ботинок.
kapt
Добрый день. Вчера добрался до ЧП. У ноутбука был севший аккум. подключать с воткнутым блоком питания не рискнул, хотя в нем есть транс. Подключился через USB. Все бодренько определилось. Решил считать ПО (USB 1/1 FC202..../Drive File System/Export File) там выбираете в правом окне файл и в левое окно его. Дальше появляется табличка о отключении ЧП, Экран гаснет, полоска двигается, минут 5 и файл у Вас. ЧП перезагружается и нормально продолжает работать. Дальше скопировал ЧП из пункта USB 1 в пункт Project и сохранил. Файл и проэкт сохранять с названием на латинице, кириллицей сохраняет кракозяками и потом не загружает. Можно переименовать и все в порядке. файл сохранился с Названием FC202_STD_1_05.sas. Прошивать пока не пробовал нет свободного ЧП. И денег, чтобы новый покупать в случае чего smile.gif.