uforoot
Добрый день.
Есть существующая СКАДА система на базе HoneyWell EXCEL 5000 v1.7.1
данные получаемые данной системой необходимо передать на верхний уровень по современным протоколам (например OPC)

Подскажите есть ли такая возможность, и есть ли, на данном форуме, специалист который сможет это реализовать.
Буду благодарен за любую информацию.
manjey73
а что говорит HoneyWell ? почему сразу пытаться найти ответы на форуме вместо производителя ?
1. может ли scada быть слейвом для OPC или по какому-то протоколу ?
2. может ли делать экспорт в БД ?

мне кажется в первую очередь необходимо узнавать у производителя ПО
AleksB
А вообще выкинуть старую СКАДУ не вариант? Или там контроллеры на c-bus-е?
Кстати, ОРС уже давно не "современный" механизм передачи данных, на всём что новее WinXP вы не сможете передать данные между двумя компами без тоннелей и т.п.
Вытянуть данные можно из любой (практически) софтины тем или иным способом (год назад я так "дружил" старую TAC Vista с Indusoft).
Вопрос в том стоит ли вкладывать время-деньги в старый софт, который сам "умрёт" через некоторое время.
uforoot
Сейчас стоит вопрос в диспетчеризации на более высокий уровень.
Стоит ли тратить деньги, пока не знаю цены вопроса, не могу ответить.
Что там стоит.. думаю C-Bus, но проверю, как инженер появится на объекте выясню.

Хоневел предлагает купить все новое )
AleksB
Мне Шнайдер (владелец ТАС) тоже предлагал купить всё новое smile.gif
Но у меня к комплексу, сделанному нами на Indusoft, подключалось здание сделанное лет 10 назад на ТАС-е. Заказчик не готов был финансировать замену всей автоматики.
Поэтому и интегрировали Висту. Теперь меняем кусками.
Я не знаю вашей ситуации: на чём вы будете делать свой верхний уровень, какой объём контролируется Хоневелом и насколько "ценно" их ПО, поэтому воздержусь давать советы.

Повторюсь, получить данные можно практически из любого софта, но работа по их получению сравнима с разработкой нового (аналогичного) софта.
manjey73
Объясните HoneyWell-у что при условии замены на все новое они не будут в этом участвовать, может быть почешутся тогда и предложат решение.

А то такая борзота со стороны производителя как правило приводит к тому, что они теряют деньги.
korogub
у XBS v1.7.1 существует ..(существовал) OPC сервер... если эту опцию активизировать в лицензии, то дальше ...OPC-клиентом со сторонней программы можно получать данные....Поддержки от Honeywell в этом вопросе не ищите... даже в США умерли последние кто знал про XBS... да и эта опция появилась только в последней версии...и сразу же перестала продажа и поддержка XBS ..перешли на SYM...