Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расположение ККБ относитетельно заборных решёток.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Рамон
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в каких нормативных документах можно указано, на каком расстоянии от заборных решеток общеобменной вентиляции (речь идёт о кровле), можно устанавливать ККБ систем кондиционирования?
ИОВ
См. п. 7.3.2 СП 60
Рамон
Спасибо огромное!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.