Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шкаф учёта и распределения э/эн.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
sawi
Уважаемые форумчане. Помогите решить проблему. У нас периодически происходят отключения, и когда у нас пропадает
напряжение на ВВОДЕ №2 вся нагрузка автоматически должна переключиться на ВВОД №2. Но к сожалению этого не происходит.
Склоняюсь к тому, что не правильно обвязали реле перекоса фаз с пускателем К1. Помогите советом, заранее благодарен.
manjey73
Схема правильная. Обесточивать, вскрывать короб и проверять соответствие разводки схеме.
Согласно схеме, если обесточить SF1 или SF2 АВР должен переключиться на 2-й ввод, при чем скорее всего сразу, а вернуться на 1-й ввод только после задержки, выставленной на KV1

Учитывая, что там TDM с IEK и прочим, возможен просто брак какого-нибудь доп контакта
Akinak
На первый взгляд - по схеме все правильно.
Если вас смущает К1 - выкиньте его. Используйте контакты ЕЛ-12 напрямую. (Вместо нормально открытого К1 - контакт 25-28 ЕЛ-12, вместо закрытого — 15-16.) Вообще непонятно, кой черта тут стоит контактор, да еще с кучей доп контактов. Ну да Бог им судия.
А так - звоните провода, проверяйте правильность схемы.
Да, еще советую на всякий случай посмотреть правильность чередования фаз, хоть и под ваши симптомы не подходит - но это болезнь 80% не работающих АВР.
manjey73
Проверка чередования фаз стоит только на 1-ом вводе, к работоспособности 2-ого не имеет никакого отношения, ввод должен включаться при пропадании 1-ого даже если там чередование нарушено.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.