Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоудаление. Коливинг.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
vantuzzzz0110
День добрый)
Есть отдельно стоящее здание:
так называемый коливинг, одноэтажное здание с одним большим помещением (помимо санузла) с панорамными окнами, в одной части будет камин, диваны, кресла, кофемашина, в другой лекционные столы со стульями. В общем в плохую погоду люди на турбазе будут там тусить, общаться, смотреть в окно smile.gif


Нужно ли вообще дымоудаление? скопировала то, что относится к этому помещению по СП 7.13130.2013, п. 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) из каждого помещения ... без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.). Я правильно понимаю, что если площадь 100 м2, там находится 40 человек, и будет точное расположение мебели, которая будет занимать меньше 60 м2, то дымоудаление не нужно? ��

Также вопрос про камин. Следует ли как-то учитывать его в проектировании общеобменной вентиляции?

За ответы заранее спасибо clap.gif
keaton
Цитата(vantuzzzz0110 @ 30.3.2018, 14:26) *
Я правильно понимаю, что если площадь 100 м2, там находится 40 человек, и будет точное расположение мебели, которая будет занимать меньше 60 м2, то дымоудаление не нужно? ��

Правильно. И если есть "естественное проветривание при пожаре" (см. п. 3.12), то в любом случае не нужно дымоудаление.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.