twixus
Добрый день! Прошу помощи в настройке Danfoss microdrive на выбег без учета времени задержки на отключение.
Имею 2 мотора связанные одним ремнем. Раз в сутки, по схеме щита, один мотор выключается второй включается, без задержки по времени (такой заводской щит). Из за этого один мотор пытается остановиться второй пытается раскрутиться.
Необходимо чтобы отключение первого мотора происходило выбегом, как будто отключили провода от частотника.
Делал следующее:
1.ставил время скорости останова 0.01 сек. (получал ошибку W7) слишком быстро. Частотник берет на себя инерцию мотора.
2. Устанавливал параметр 2-10 на (функция торможения) на 0 (выкл)
3. Устанавливал перемычку на контакт 12 и 19- и устаавливал в параметре 5-11 (2)- выбег и сброс инверсный.
4. Делал задержку на включение 2 мотора - 10сек макс. тоже мало не успевает.
5. Релейный выход тоже не подходит он используется в схеме защиты.
6. убирал ток торможения параметр 2-01, 2-02, 2-16 в ноль.
7. Устанавливал параметр 1-80 функции при останове на 0. (Выбег)

Что нужно сделать чтобы частотник при отключении клеммы 12-18 просто выключил свой выход и не пытался затормозить постоянным током двигатель?
По самые по...
Цитата(twixus @ 18.5.2018, 18:02) *
Добрый день! Прошу помощи в настройке Danfoss microdrive на выбег без учета времени задержки на отключение.
Имею 2 мотора связанные одним ремнем. Раз в сутки, по схеме щита, один мотор выключается второй включается, без задержки по времени (такой заводской щит). Из за этого один мотор пытается остановиться второй пытается раскрутиться.
Необходимо чтобы отключение первого мотора происходило выбегом, как будто отключили провода от частотника.
Делал следующее:
1.ставил время скорости останова 0.01 сек. (получал ошибку W7) слишком быстро. Частотник берет на себя инерцию мотора.
2. Устанавливал параметр 2-10 на (функция торможения) на 0 (выкл)
3. Устанавливал перемычку на контакт 12 и 19- и устаавливал в параметре 5-11 (2)- выбег и сброс инверсный.
4. Делал задержку на включение 2 мотора - 10сек макс. тоже мало не успевает.
5. Релейный выход тоже не подходит он используется в схеме защиты.
6. убирал ток торможения параметр 2-01, 2-02, 2-16 в ноль.
7. Устанавливал параметр 1-80 функции при останове на 0. (Выбег)

Что нужно сделать чтобы частотник при отключении клеммы 12-18 просто выключил свой выход и не пытался затормозить постоянным током двигатель?


Схему нарисуйте, как завод переключает контакторы и формирует сигнал пуска-останова частотника. Или частотник вы наколхозили сами?
господин А
Цитата(twixus @ 18.5.2018, 18:02) *
3. Устанавливал перемычку на контакт 12 и 19- и устаавливал в параметре 5-11 (2)- выбег и сброс инверсный.


Неправильно установили перемычку. При 5-11=2 надо замыкать 18 и 19 клеммы (перемычка 18-19). Тогда при пуске у Вас будет сниматься команда на выбег (т.к. она инверсная), а при снятии пуска будет происходить выбег. Только что проверил.