Pirate
Добрый день! В приложении В СП 7 есть таблица "Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов". И есть прочерк:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Что там должно быть, категории В?

У меня помещение Ф5.1 категории В3, по какой строке мне для него смотреть транзитные воздуховоды? Самая первая - для Ф5.2, в остальных нет моего случая.

Заранее спасибо!
ИОВ
Воспользуйтесь другой нормативной базой, например этой - там нет пропуска.
Pirate
Цитата(ИОВ @ 24.5.2018, 19:23) *
Воспользуйтесь другой нормативной базой, например этой - там нет пропуска.

Большое Вам спасибо!
Скажите, а если я рассматриваю вентиляцию из производственного помещения категории В3, расположенного в общественном здании, то я смотрю по 2-ой колонке? Как раз той, что была пуста (категорий А, Б или В1 - В4)?
И получается, я могу прокладывать воздуховод транзитом через коридор в это помещение, при это его предел огнестойкости в коридоре должен быть не менее 15/30 (технического этажа, коридора (кроме производственного здания)), все верно?