Boliwar
Друзья подскажите формулы для расчета количества удаляемых теплопритоков кондиционером.
Кондей MDCA3-18HRN1
Теплопоступления:
от людей - 2666
освещение - 1250
сол рад - 1575
оф техника - 1200

Общая - 6690
Площадь помещения 20,72
ИОВ
В помещении в 20 м2 находятся одвременно 20 человек + оргтехника?
Одновременно присутствуют солнечная радиация и электроосвещение?

Процессы надо строить на I-D-диаграмме, а подбор кондиционера делать в программе для этого бренда - многое зависит от температуры/влажности в помещении.
Boliwar
Цитата(ИОВ @ 25.5.2018, 14:39) *
В помещении в 20 м2 находятся одвременно 20 человек + оргтехника?
Одновременно присутствуют солнечная радиация и электроосвещение?

Процессы надо строить на I-D-диаграмме, а подбор кондиционера делать в программе для этого бренда - многое зависит от температуры/влажности в помещении.

Для большей ясности:
Это кафе. Для горячего цеха есть расчет. Мне нужно посчитать воздухообмен для зала, где могут находится одновременно до 13 человек
Для гор. цеха количество воздуха, которое необходимо подать в помещение для удаления избыточного тепла равно 622 м.куб/ч, там отдельный кондей.
Кондиционер есть в наличии, мне нужно подобрать вентилятор притока по расчету на ассимиляцию теплопритоков.
Boliwar
Чет я совсем запутался.
В горячем цеху и смежные помещения имеют 2 кондиционера
1) MDCA3-12HRN1 с охлаждением (Pn),кВт 1,35
2) MDSR-09HRN1 с охлаждение, (Pn), кВт 0.82
Итого 2.17 кВт
А в проекте указано 1.65 кВт "Тепловыделения в количестве 1650Вт удаляются системой кондиционирования" blink.gif
Общие тепловыделения ГЦ - 3385 Вт
Для удаления избыточного тепла (3385-1650=1735 Вт) требуется подать 622 м.куб/ч воздуха.
Техническая вытяжка в ГЦ - 2304 м.куб/ч.
Как рассчитать вентилятор притока и вытяжки для зала посетителей (S=20,72) и к тому же обеспечить переток воздуха из ЗП в ГЦ?
инж323
А не слишком ли много от освещения при поступлениях таких от солнечной радиации? им сильно темно?
v-david
Цитата(ИОВ @ 25.5.2018, 14:39) *
Процессы надо строить на I-D-диаграмме,

и таблицам Брадиса. Там всего 4 формулы, давайте не будем опускаться в прошлый век