БДенисВ
Есть такой преобразователь Нажмите для просмотра прикрепленного файла
SINAMICS G120 SINAMICS PM240-2 при вкючении станка аварий нет, кроме аварийный стоп .Нажмите для просмотра прикрепленного файла
после сброса аварии *reset* выходит ошибка 1600
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и преобразователь выдаёт ошибку -F01600 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
провода проверил . напряжения на входах проверил . в руководстве пишется -Номер -F01600 . Причина- Инициирован STOP A . Метод устранения-Выберите и снова отмените выбор STO . Аварийные кнопки исправны . Аварийный модуль исправен . Что делать ? Что выбрать и отменить ?
kold
Ошибка появляется после команды СТОП?
БДенисВ
при включении на мониторе пульта только ошибка Аварийный стоп ( фото выше) чтоб её сбросить нажимаю reset на пульте . аварийный стоп сбрасывается и выходит ошибка 1600 . чтоб сбросить ошибку от кнопки стоп , её надо отжать . то есть ошибка *1600* появляется после сброса ошибки *стоп*
mr_Frodo64
У вас неверная работа функции безопасного останова, назначенной на 2 входа безопасности. Это либо один контакт не разрывается, либо время между разрывом контактов двух каналов превышает лимит.
БДенисВ
Спасибо . значит мне надо проверить напряжение на входах безопасности до сброса стоп и после ? я проверял входы после сброса .напряжение было 24 вольта , а до сброса проверил только на одном входе , 24 вольта не было. спасибо пойду проверять все входы . их там три .
mr_Frodo64
Цикл PowerOn проводили? Насколько я помН на безопасность используется только два входа

Иногда в разных схемотехнических решениях эти входы соединяют перемычкой. таким образом они всегда включаются и отключаются одновременно а общую точку подключают на кнопку стоп
БДенисВ
Вы правы , входа два , sto 1 и sto 2 . я просто блока три . я подумал но не написал . извиняюсь )))) не могли бы вы подробнее написать про Цикл PowerOn
mr_Frodo64
Цитата(БДенисВ @ 10.6.2018, 6:24) *
Вы правы , входа два , sto 1 и sto 2 . я просто блока три . я подумал но не написал . извиняюсь )))) не могли бы вы подробнее написать про Цикл PowerOn

PowerOn -это полное снятие напряжения питания со всех компонентов преобразователя и повторная подача.
Если (а скорей всего обязательно) ваш ПЧ кроме силового питания имеет ещё и питание модуля управления 24в, то снимать надо полностью всё до угасания всех светодиодных индикаторов.
Посмотрите в истории неисправностей какую величину имел параметр содержащий ошибку. На фото с ошибкой f01600 видно, что в данный момент значение 0. А у самой первой появившейся этой ошибки какое значение. От этого зависит более точная локализация.



Вообще первое срабатывание этой неисправности с чем было связано? Оно появилось само по себе во время работы или после каких-то манипуляций?
БДенисВ
Спасибо что уделяете внимание . О первом появлении ошибки известно мало . позвал оператор сказал станок не работает . если что то сам испортил то точно не скажет )))) а если просто выключит эл.питание и через час включить PowerOn не сработает ? ( Квитирование ошибок посредством «POWER ON»
– Выключить/включить приводное устройство (POWER ON)
– Нажать клавишу RESET на управляющем модуле )


перепровёрил входы безопастности . неисправности не нашёл .

ошибки -
0.F1600-- Инициирован STOP A
1.F1611--
2.F30600-- Инициирован STOP A
3.F30611--
0.A8526--(A08526 Нет циклического соединения )
в руководствах что я нашёл в интернете нет полного описания ошибок
БДенисВ
Цитата(БДенисВ @ 11.6.2018, 14:11) *
Спасибо что уделяете внимание . О первом появлении ошибки известно мало . позвал оператор сказал станок не работает . если что то сам испортил то точно не скажет )))) а если просто выключит эл.питание и через час включить PowerOn не сработает ? ( Квитирование ошибок посредством «POWER ON»
– Выключить/включить приводное устройство (POWER ON)
– Нажать клавишу RESET на управляющем модуле )


перепровёрил входы безопастности . неисправности не нашёл .

ошибки -
0.F1600-- Инициирован STOP A
1.F1611-- ошибка в канале контроля
2.F30600-- Инициирован STOP A
3.F30611--неисправность в канале контроля
0.A8526--(A08526 Нет циклического соединения )
в руководствах что я нашёл в интернете нет полного описания ошибок
mr_Frodo64
Да, поверон - это и есть перезапуск питания, поэтому полное отключение станка обеспечит полное снятие питания со всех компонентов преобразователя. Единственно - час это просто оченЬ много. Хватит и минуты с запасом. Ну и естественно если вы уже отключали, то прошли эту процедуру.
В параметре р 0949 имеется величина ошибки. Для каждой записи ошибки.
Можно отключить безопасность вообще. Тогда процессор вообще не будет отрабатывать по этой функции и не будет формировать эти ошибки.
БДенисВ
поверон точно не поможет , раз 20 вкл откл . предлагаете как вариант , или для проверки отключить безопасность и смотреть что будет ?
mr_Frodo64
Да, именно так. Но не беЗопасность как электрическую цепь, а именно кАк функцию в параметрах.
БДенисВ
ясно . спасибо . буду пробовать