naum-ov
Помогите с небольшим вопросом.....(диплом) уже не знаю где помощи искать)))

Данные:

Водогрейная котельная.
Проектом предусмотрена установка трех котлов КСВ -2.0 мощностью 2 МВт каждый.
Котельная предназначена для теплоснабжения жилых домов района г. Ялуторовска.
Теплопроизводительность котельной составляет 6 МВт (5,159 Гкал/ч).
Система теплоснабжения закрытая.
Тепловые нагрузки: Жилые дома(Потребитель) - 4,87 МВт(Расчетный тепловой поток)

Описание проблемы: (попробую все ясно обьяснить...... извеняйте если что)

Весь расчет(диплом) идет на 3 котла....
У одного преподователя не проходит проверку....
Говорит что "надо расчет делать на 2 котла т.к. третий котел будет резервыным"...
Слышал что котлы малой мощьностью не нуждаються в резервном котле якобы СНИП есть(но я не смог найти близкую инфу)

Кто нибудь, что нибудь подскажет??? или посоветут как быть....
Стоит все пересчитывать?(на 2 котла)

Заранее спасибо....


tiptop

Похожая тема 2017 года: Резервная мощность и котел
ИОВ
Цитата(naum-ov @ 20.6.2018, 18:57) *
Слышал ... якобы СНИП есть(но я не смог найти близкую инфу)

newconfus.gif
Любопытно даже, где же искали?
А что, нынче при дипломном проектировании не принято читать или, хотя бы, ссылаться на действующие нормы? Бедааа...
СП 89.13330.2016 Вам в помощь, п. 4.16.